土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 请教版主:关于最低冷却水温度

请教版主:关于最低冷却水温度

发布于:2007-10-23 11:26:23 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
看论坛帖子,说约客有冷水机组可做到冷却水温度不到13℃稳定运行,日立也可以做到12℃冷却水温度。
请问:那个时候的冷凝温度是多少度?回油是靠压差吗?如何在低压差下保证压缩机的润滑?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • whiffing
    whiffing 沙发
    任何靠压差回油的喷油螺杆制冷机组,为可靠回油,必须满足一定的压差,除去油的粘度和油管大小对回油的较小影响(相对与压差),冷却水做到最低的温度,就是建立油压的最低要求。
    2007-10-24 08:05:24

    回复 举报
    赞同0
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳

    是否可以这样理解,如果没有那些限制条件,号称能运行在冷却水温度13℃的机组和一般的只能运行在冷却水温度20℃以上的机组也并无两样?
    2007-10-23 20:52:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于固态启动器

对这个固态启动器不了解,到底有什么优点?据说约克的开启离心机所用的固态启动器无短接电路,在机组启动后,仍然串接于电路中,形成能量的浪费……

回帖成功

经验值 +10