1 A类电气装置接地的一般规定 a) A类电气装置接地按用途有工作(系统)接地、保护接地、雷电保护接地、防静电接地。 b)接地装置应充分利用自然接地极接地,但应校验自然接地极的热稳定。 c) 发电厂、变电所内,不同用途和不同电压的电气装置,应使用一个总的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求。接地电阻除另外注明外,均指工频接地电阻。 d) 设计接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,接地电阻在四季中均应符合本标准的要求,但雷电保护接地的接地电阻,可只考虑在雷季中土壤干燥状态的影响。 2 接地电阻的计算 (A3) 水平接地极为主边缘闭合的复合接地极(接地网)的接地电阻可利用下式计算 Rn=α1Re (A3) 式中:Rn——任意形状边缘闭合接地网的接地电阻,Ω; Re——等值(即等面积、等水平接地极总长度)方形接地网的接地电阻,Ω; S——接地网的总面积,m2; d——水平接地极的直径或等效直径,m; h——水平接地极的埋设深度,m; L0——接地网的外缘边线总长度,m; L——水平接地极的总长度,m。 3计算用入地短路电流的计算 厂或所内和厂或所外发生接地短路时,流经接地装置的电流可分别按下式计算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) (B1) I = In (1 - Ke2) (B2) 式中: I——入地短路电流,A; Imax——接地短路时的最大接地短路电流,A; In——发生最大接地短路电流时,流经发电厂、变电所接地中性点的最大接地短路电流,A; Ke1、Ke2——分别为厂或所内和厂或所外短路时,避雷线的工频分流系数。 计算用入地短路电流取两式中较大的I值。 4 确定发电厂、变电所接地装置的型式和布置时,(电工之家http://www.pw0.cn)考虑保护接地的要求,应降低接触电位差和跨步电位差,并应符合下列要求。 3~66kV不接地、经消弧线圈接地和高电阻接地系统,发生单相接地故障后,当不迅速切除故障时,此时发电厂、变电所接地装置的接触电位差和跨步电位差不应超过下列数值 Ut=50+0.05ρf (3) Us=50+0.2ρf (4) 式中:Ut——接触电位差,V; Us——跨步电位差,V; ρf——人脚站立处地表面的土壤电阻率,Ω·m; 5发生接地故障时,接地装置的电位、接触电位差和跨步电位差的计算 a)接地装置的电位可按下式计算 Ug=IR (B3) 式中:Ug——接地装置的电位,V; I——计算用入地短路电流,A; R——接地装置(包括人工接地网及与其连接的所有其他自然接地极)的接地电阻,Ω。 b) 均压带等间距布置时接地网(见图B1)地表面的最大接触电位差、跨步电位差的计算: 1) 接地网地表面的最大接触电位差,即网孔中心对接地网接地极的最大电位差,可按下式计算 Utmax = Ktmax Ug (B4) 式中:Utmax——最大接触电位差,V; Ktmax——最大接触电位差系数。 当接地极的埋设深度h=0.6~0.8m时,Ktmax可按下式计算 Ktmax = KdKLKnKs (B5) 式中:Kd、KL、Kn和Ks——系数,对30×30m2≤S≤500×500m2的接地网,可按式(B6)计算。 (B6) 式中:n——均压带计算根数; d——均压带等效直径,m; L1、L2——接地网的长度和宽度。 2)接地网外的地表面最大跨步电位差可按下式计算 Usmax = KsmaxUg (B7) 式中:Usmax——最大跨步电位差,V; Ksmax——最大跨步电位差系数。 正方形接地网的最大跨步电位差系数可按下式计算 (B8) 而T=0.8m,即跨步距离。 对于矩形接地网,n值由下式计算 式中:L、L0——分别与式(A3)中意义同。 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.7 万条内容 · 233 人订阅
阅读下一篇
非直配电机与直配电机的防雷区别我国直馈线的电压等级在35kV及以下,绝大多数在10kV以下,绝缘水平较低。雷击线路或附近线路的大地产生的直击雷或感应雷都可能沿线路入侵,危及直配发电机的绝缘。对此,直配发电机的防雷保护有以下几种措施。 第一:在发电机母线上装设一组保护旋转电机专用的ZnO避雷器或FCD型磁吹避雷器,这是限制进入发电机绕组的入侵波幅值的一关。 第二:发电机母线上加装一组并联电容器,以限制进波陡度和降低感应雷击过电压的作用,为保护发电机的匝间绝缘,入侵陡度必须限制在一定范围内。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳