地下室排烟,排风如何切换?
地下室排烟,排风如何切换?
地下室为桑拿洗浴中心,我计划采用排风,排烟合用的系统。问题是当发生火灾时,除着火房间外,其余房间的排风口均要关闭。怎样切换?
大家遇到此类问题怎样设计?
发布于
2004-12-07 14:59:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
softhappy
同意二楼的观点。:victory:
2009-02-25 01:41:25
来自 PC
评论
举报
nky6666
高规中排烟口是要求为常闭型的,只有在车库的规范中无要求。所以如果是高层地下室,排烟口单设,可以和排风用一套管,排风口设电动阀,着火是,排风口关闭,排烟口打开
2005-03-10 12:58:10