28柜五防相关问题求助。。。。
28柜五防相关问题求助。。。。
去年做了一批28柜,当时柜后下门做的封板,当地验收时提出一个问题,说柜后无电磁锁(带地刀的出线柜除外)不满足五防要求,请问大家谁知道有相关标准规定没??
发布于
2015-06-04 11:43:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
wgcqhf
根据高压开关柜“五防”规定,防止误入带电间隔,当开关柜内没有接地开关时,后门应加装电磁锁,因为接地开关和后门有大轴联锁,所以有接地开关的柜子不需要加装电磁锁。
2016-02-15 12:14:15
来自 PC
评论
举报
dylan3940
参考国标就行了,国标高于IEC标准
2016-01-20 17:15:20
来自 PC
评论
举报