土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 新的防火规范没有对前室开窗通风面积的规定?封闭楼梯间需要开多大的窗呢

新的防火规范没有对前室开窗通风面积的规定?封闭楼梯间需要开多大的窗呢

发布于:2015-06-04 11:09:04 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
新的防火规范没有对前室开窗通风面积的规定?封闭楼梯间需要开多大的窗呢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • brave123abc
    brave123abc 沙发
    fenglian1973 发表于 2015-6-9 09:29 封闭楼梯间如果要自然排烟,开窗要求跟防烟楼梯间是一样的。就是五层之内不小于2平方米。哦 好的 非常感谢
    2015-06-09 10:12:09

    回复 举报
    赞同0
  • fenglian1973
    fenglian1973 板凳
    封闭楼梯间如果要自然排烟,开窗要求跟防烟楼梯间是一样的。
    就是五层之内不小于2平方米。
    2015-06-09 09:29:09

    回复 举报
    赞同0