土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于供暖系统 系统水容量的计算问题

关于供暖系统 系统水容量的计算问题

发布于:2015-06-04 11:07:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
背景:我现在在做一个方案的运行成本分析。供暖面积为45545㎡,建筑性质为生产基地,配有办公楼和服务楼。总负荷估算为4170kw,燃气锅炉提供热源,选用模块锅炉44台,每台供热量96kw,经板换换热提供60/55℃热水(末端为风机盘管),二次侧流量为350m3/h。
问题:确定系统水容量和补水量!
疑惑:我在网上查询关于系统水容量的计算方法,网友有3种估法,不知道哪种可行,所以请教高人指导!
网友估法如下:1、取二次侧系统流量3分钟的流量为系统水容量,经计算得:(350/60)×3=17.5m3
2、按1万平方米供暖面积30吨系统水容量计算,经计算得:30×4.5=135m3
3、按13-20L/kw估算,我们取13L/kw,经计算得:13×4170)÷1000=54.2m3。
那么问题来了:究竟系统水容量怎么确定。另外系统补水量取系统水容量的4%。
欢迎大神能不吝赐教!!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • imuxyl
    imuxyl 沙发

    65—90m³水


    2020-03-12 15:42:12

    回复 举报
    赞同0
  • cof1581169904755
    盘管水容量+系统管道水容量+设备水容量计算。膨胀量为系统流量x0 006x△T。系统补水量为系统流量的2%。
    2020-02-08 22:03:08

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
加载更多