发布于:2015-06-04 10:04:04
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
做工程时经常遇到风机的风口在本防火分区,而风机的电机在其他防火分区,而配电箱肯定是在本防火分区,这样要给这台风机配电岂不是要跨防火分区了?一直搞不太懂。
例如有AB2个防火分区,风机电机在A防火分区,而风管延生到B防火分区,风口在B,用途是给B防火分区内的商业排风排烟等等。考虑到计量也物业管理等都应该是从B防火分区内商业内的配电箱跨防火分区配电至A防火分区内的这个风机电机。这样就形成了跨防火分区配电了。如果从A防火分区配电,那么计量物管如何考虑,增设电表吗?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
miaozq86
沙发
本帖最后由 miaozq86 于 2015-6-4 22:44 编辑 adadadad1111 发表于 2015-6-4 16:51 你没理解我的意思。。比如是A房间的排风所用到的风机的电机,这个电机位置在别的防火分区,是靠风管延生过 …你发个图上来我瞅瞅,你画的
2015-06-04 22:42:04
赞同0
-
miaozq86
板凳
adadadad1111 发表于 2015-6-4 16:51 你没理解我的意思。。比如是A房间的排风所用到的风机的电机,这个电机位置在别的防火分区,是靠风管延生过 …电机在哪,配电箱在哪
2015-06-04 19:26:04
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报