土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于跨防火分区供电问题

关于跨防火分区供电问题

发布于:2015-06-04 10:04:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做工程时经常遇到风机的风口在本防火分区,而风机的电机在其他防火分区,而配电箱肯定是在本防火分区,这样要给这台风机配电岂不是要跨防火分区了?一直搞不太懂。
例如有AB2个防火分区,风机电机在A防火分区,而风管延生到B防火分区,风口在B,用途是给B防火分区内的商业排风排烟等等。考虑到计量也物业管理等都应该是从B防火分区内商业内的配电箱跨防火分区配电至A防火分区内的这个风机电机。这样就形成了跨防火分区配电了。如果从A防火分区配电,那么计量物管如何考虑,增设电表吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • miaozq86
    miaozq86 沙发
    本帖最后由 miaozq86 于 2015-6-4 22:44 编辑 adadadad1111 发表于 2015-6-4 16:51 你没理解我的意思。。比如是A房间的排风所用到的风机的电机,这个电机位置在别的防火分区,是靠风管延生过 …你发个图上来我瞅瞅,你画的
    2015-06-04 22:42:04

    回复 举报
    赞同0
  • miaozq86
    miaozq86 板凳
    adadadad1111 发表于 2015-6-4 16:51 你没理解我的意思。。比如是A房间的排风所用到的风机的电机,这个电机位置在别的防火分区,是靠风管延生过 …电机在哪,配电箱在哪
    2015-06-04 19:26:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

智能操控如何工作?

1、当智能操控不需要某一功能或某些功能时,应空接相应端子;但当需要某功能时,必须接满相应端子。2、带电传感器的接线1)带电传感器按额定电压等级可分为3、6、10、27.5、35KV,应根据现场母线电压的等级选取相应的传感器。2)端子22一定要可靠接地。可以用¢1.5mm绝缘导线将专用高压传感器接地端可靠接地。如果高压带电传感器带有高压,而该端子未可靠接地,将有近千伏出现在端子19、20、21,造成危险。如果可靠接地,则只有百伏左右的低电压出现,电流也非常的微小,不会危及人身安全。

回帖成功

经验值 +10