土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防系统扬程的经验值

消防系统扬程的经验值

发布于:2007-10-23 10:05:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一栋商住楼地下两层(-6.80)地上二十三(+74.00),管路不十分复杂,每层设置消火栓和喷淋,请教大家这样子的系统消火栓和喷淋水泵的扬程应为多少比较合理呢,本人估算均为120米,不知能否达到要求呢?
由于沿程损失计算较难,不知大家有没有经验值?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sxfss
    sxfss 沙发
    消火栓:(74+6.8)+10+22=112.8m 120m足够。喷淋120m可以做到满足要求,但末端的管道需稍放大一些
    2009-07-16 23:22:16

    回复 举报
    赞同0
  • cqfengbin003
    cqfengbin003 板凳
    消火栓:(74+6.8)+10+22=112.8m 120m足够。
    喷淋:(74+6.8)+10+30=120.8m 120m足够。
    2009-07-15 13:04:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消火栓与消防水池

请教大家3个问题1.消防水池储存了室外消防用水量,那么室外消火栓接哪?如果不接市政管网,室外消火栓压力怎么保证?2.储存了室外消防用水量的消防水池,如果室外消火栓是消防泵加压的,那么取水口还要设置么?3.供消防车取水的消防水池是什么样的消防水池?

回帖成功

经验值 +10