正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.33 万条内容 · 705 人订阅
阅读下一篇
请教大家3个问题1.消防水池储存了室外消防用水量,那么室外消火栓接哪?如果不接市政管网,室外消火栓压力怎么保证?2.储存了室外消防用水量的消防水池,如果室外消火栓是消防泵加压的,那么取水口还要设置么?3.供消防车取水的消防水池是什么样的消防水池?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
喷淋:(74+6.8)+10+30=120.8m 120m足够。
回复 举报