请教大家3个问题1.消防水池储存了室外消防用水量,那么室外消火栓接哪?如果不接市政管网,室外消火栓压力怎么保证?2.储存了室外消防用水量的消防水池,如果室外消火栓是消防泵加压的,那么取水口还要设置么?3.供消防车取水的消防水池是什么样的消防水池?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
sxfss
沙发
消火栓:(74+6.8)+10+22=112.8m 120m足够。喷淋120m可以做到满足要求,但末端的管道需稍放大一些
2009-07-16 23:22:16
赞同0
-
cqfengbin003
板凳
消火栓:(74+6.8)+10+22=112.8m 120m足够。
2009-07-15 13:04:15
赞同0
加载更多回复 举报
喷淋:(74+6.8)+10+30=120.8m 120m足够。
回复 举报