土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅内是否需要设置“可燃气体报警装置”?

住宅内是否需要设置“可燃气体报警装置”?

发布于:2015-06-03 23:18:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建筑物设计防火规范的8.4.2条是关于住宅是否需要设自动报警系统的,紧接着的“8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。
我现在有个问题,如果有一个住宅建筑,根据 8.4.2条是不需要设置自动报警系统的,那它的厨房是否应该设 可燃气体报警装置呢?
向各位请教,:)。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wang171468177
    wang171468177 沙发

    燃气报警器跟火警系统没关系,这是两个独立的设备,住宅厨房如果进了燃气,当然要做了。如果地产没给装自己买一个也要装上,安全无小事。

    2020-03-01 19:05:01

    回复 举报
    赞同0
  • sunrui_007
    sunrui_007 板凳

    不需要。

    见8.4.3条文解释:

    8.4.3 本条为强制性条文。本条规定应设置可燃气体探测报警装置的场所,包括工业生产、储存,公共建筑中可能散发可燃蒸气或气体,并存在爆炸危险的场所与部位,也包括丙、丁类厂房、仓库中存储或使用燃气加工的部位,以及公共建筑中的燃气锅炉房等场所,不包括住宅建筑内的厨房。

    2020-02-28 15:01:28

    回复 举报
    赞同0