土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 银川民生城市花园低温热水地板辐射采暖设计

银川民生城市花园低温热水地板辐射采暖设计

发布于:2015-06-03 17:18:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
摘要:结合工程实例,简单介绍了低温热水地板辐射采暖的计算方法、布管形式以及设计中应注意事项,指出地板辐射采暖是一种值得推荐的形式。
关键词:低温热水地板,辐射采暖设计
  Abstract:From an actual project,the calculation method,the type of piping and something should be paid attention during design of the low-temporatine hot water floor radiation heating system are simply introduced .On the other hand ,it is indicated that the floor –heating is a recommanded type of heating.
  Keywords: low-temperature hot water,floor radiation Plastic pipe
一、地板辐射采暖的历史:
  在大力提倡住宅舒适、节能、环保的今天,低温地面辐射采暖作为一种新兴的采暖方式,正逐渐为大众所接受。其实,追溯一下它的历史,你会惊异的发现,早在几个世纪前它就已经应用在日常生活中了:中国人家中的地龙火炕是大家经常能见到的;罗马人也曾精心制作过火沟渠以及利用低于地板的管道系统对浴室的石头地板进行加热;韩国人在数百年前在他们的房子下面使用充满石头的火坑系统来取暖。
  1909年一个英国人利用混凝土和石膏管道制作了辐射采暖系统,并申请了专利。二次世界大战结束后,美国人也利用他们从欧洲学来的技术大力发展地板采暖技术。但是,由于当时的原料——铜管、黑铁管生产成本以及安装成本太高,同时管道的联接性能上也存有缺陷,导致了地面辐射采暖在60年代的衰退。此外,当时建筑物中缺乏好的保温材料,所以要求地表温度要保持在舒适温度以上,这样室内温度会产生较大的波动,达不到应有得舒适感。到了70年代建筑材料和绝缘材料的出现,以及新型管材的出现,如塑料和橡胶化合物,地板采暖在欧美国家重获发展。尤其在美国,由于地板辐射采暖系统能与太阳能收集技术完美的结合起来,使其得到了更大规模的推广。
  地板辐射采暖于八十年代引入我国,在多年的努力下,该技术在我国同样得到广泛的使用。我公司致力于该技术的推广,并希望这一技术能够在国内继续健康发展下去。为此,现将我公司不久前完成的银川民生城市花园的工程设计实例的简单介绍,与大家共同探讨。
二、工程概述:
  银川民生城市花园小区地处银川市西环北路,交通便利,是银川市规模最大的现代化小区之一,同时该小区还准备申报国家康居住宅示范小区。小区总规划面积216亩,总建筑面积:246500平米;住宅建筑面积:201500平米;公用建筑面积:45000平米。基本户型分为A、B1、B2、C1、C2等,每种户型包括了标准层,跃层两种形式,面积由90到200平米。小区一期工程建筑面积约为35700m2,包括七幢住宅楼,均为地上七层,顶层带跃层。
  住宅的采暖形式采用了低温热水地板辐射采暖系统。热源由热电厂提供130℃/70℃一次热水,接至小区换热站,并由换热站换出55℃/45℃低温热水,由小区热网输送到各用户,供小区采暖。
三、设计参数:
1)室外设计参数:

冬季采暖室外计算干球温度

-15

冬季室外平均风速

1.7m/s

冬季空调室外计算相对湿度

(最冷月月平均相对湿度 )

50%

冬季主导风向及其频率

C 39%N 12%

冬季大气压力

672mmHg

最大冻土深度

103cm


2)室内设计参数:

阳台、卧室、起居室

18

卫生间

18

厨房

16


3)建筑外围护结构资料:

围护结构

材料组成

导热系数

外墙

300mm加气混凝土砌块

K=0.83W/m2.

240mm砖墙,外部 90mmGRC

K=0.87W/m2.

外窗

单框双玻钢窗

K=3.90/m2.

屋面

100mm钢筋混凝土,苯板、芯板各 5mm

K=0.46W/m2.

阳台门

玻璃木门

K=5.8W/m2.

内隔墙

240mm砖墙

K=2.03W/m2.


四、采暖热负荷计算:

  采暖负荷计算参照了《实用供热空调设计手册》(陆耀庆)中的“民用建筑供暖设计热负荷计算”部分及《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》(DBJ/T01-49-2000)中的有关规定。
  由于地板采暖有其特殊性,所以在负荷计算中,我们着重考虑了以下几个方面的问题:
  1)根据规程要求,供热负荷计算宜将室内计算温度降低2℃,或取常规供暖方式热负荷的90%-95%,但在实际计算中,需考虑室内家具摆放,以及卫生间器具设施的影响,这些影响减低了地板的有效散热面积,在计算时需乘以有效面积系数。在综合考虑两个因素后,在负荷计算中并未降低室内计算温度,仍按普通系统的负荷进行计算;
  2)民生花园采用的是小区热网集中供暖,在设计中考虑间歇运行的影响,在负荷计算结果上乘以1.2的负荷放大系数;在单户供热等区域供热形式中,
应考虑各户不同时的因素,并乘以相应的系数1.2;

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • co1463540216940
    谢谢分享,学习了
    2016-06-01 10:58:01

    回复 举报
    赞同0
  • co1464407130496
    谢谢楼主分享,学习了
    2016-05-30 10:19:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发热电缆地面辐射供暖系统在古建筑中的应用实例分析

背景资料:克勤郡王府是顺治年间所建,原占地面积不大,平面布局与王府规制尚符。府路南影壁尚存,府前部只存东翼楼。后部的内门、后寝与东西配房、后罩房均保存完整。西部跨院也存大部分原有建筑。民国后最后一代克勤郡王曼森,将府售给了熊希龄为住宅,现后寝两山墙角柱石上,尚存熊希龄和夫人朱其慧将财产交由北京救济会的刻字内容。为北京市重点保护文物。2002年全面修缮时在供暖设施的选择上采用了耐克森发热电缆地面辐射供暖系统。

回帖成功

经验值 +10