系统电源
|
380VAC/3PH
|
额定制冷量
|
25 KW
|
装机输入功率
|
11.02 KW
|
循环风量
|
0~5000 m3/h
|
回风量
|
0~5000 m3/h
|
新风量
|
0~5000 m3/h
|
机外静压
|
250 pa
|
过滤器效率
|
≥85%
|
加湿量
|
0~21.3 kg/h
|
设计温度
|
18-26 ℃
|
设计相对湿度
|
40~60 %
|
室内噪声指标
|
≤35dB(A)
|
序号
|
AI点
|
DI点
|
AO点
|
DO点
|
1
|
客厅温度
|
客厅开/关
|
客厅风门开度
|
客厅冷/热转换
|
2
|
餐厅温度
|
餐厅开/关
|
餐厅风门开度
|
餐厅冷/热转换
|
3
|
活动房温度
|
活动房开/关
|
活动房风门开度
|
活动房冷/热转换
|
4
|
一层卫温度
|
一层卫开/关
|
一层卫风门开度
|
一层卫冷/热转换
|
5
|
主卧温度
|
主卧开/关
|
主卧风门开度
|
主卧冷/热转换
|
6
|
子女房温度
|
子女房开/关
|
子女房风门开度
|
子女房冷/热转换
|
7
|
客卧温度
|
客卧开/关
|
客卧风门开度
|
客卧冷/热转换
|
8
|
书房温度
|
书房开/关
|
书房风门开度
|
书房冷/热转换
|
9
|
主卧卫温度
|
主卧卫开/关
|
主卧卫风门开度
|
主卧卫冷/热转换
|
10
|
二层卫温度
|
二层卫开/关
|
二层卫风门开度
|
二层卫冷/热转换
|
11
|
回风温度
|
防火阀连锁
|
新/回风阀开度
|
送风机开/关
|
12
|
回风相对湿度
|
过滤器压差
|
送风机转速
|
加湿器开/关
|
13
|
新风温度
|
|
冷/热水阀开度
|
热泵机组开/关
|
14
|
新风相对湿度
|
|
新/回风焓差
|
热泵机组冷/热
|
15
|
送风温度
|
|
|
ECO/NOM模式
|
16
|
送风静压
|
|
|
加湿器启动
|
17
|
|
|
|
过滤器堵塞
|
18
|
|
|
|
系统故障
|
19
|
系统电源
|
24VAC
|
||
20
|
总控制点数
|
60点
|
序号
|
名称
|
设备型号
|
规格
|
数量
|
品牌
|
1
|
风冷热泵机组
|
CXAH0105
|
25KW/30KW
|
1
|
特灵
|
2
|
空气处理机组
|
LWHA053A
|
5300CMH/MFILTER/60%
|
1
|
特灵
|
3
|
自动补水箱
|
WTANK-5
|
5L,4KG
|
1
|
特灵
|
4
|
变频调速器
|
B500/4003
|
380VAC/3PH,2.2KW
|
1
|
百得福
|
5
|
多功能控制器
|
RWX62.7032
|
24VAC,2DI/5AI,2DO/3AO,3PID
|
1
|
西门子
|
6
|
多功能控制器
|
RWX62.7036
|
24VAC,2DI/5AI,6DO/3AO,3PID
|
1
|
西门子
|
7
|
风管压差传感器
|
QBM62.101
|
24VAC,0/100Pa,0/10VDC
|
1
|
西门子
|
8
|
温湿度传感器
|
QFM65
|
24VAC,0/50℃,-35/35℃,0/100%,0/10VDC
|
2
|
西门子
|
9
|
温度传感器
|
QAM22
|
Ni1000,-50/130℃
|
1
|
西门子
|
10
|
焓值变送器
|
AQF61.1
|
24VAC,6AI,4AO,0/10VDC,0/100KJ/KG
|
1
|
西门子
|
11
|
房间温度控制器
|
RDF50.1
|
24VAC,3.5DLCD,3SPD,0/10VDC
|
10
|
西门子
|
12
|
风阀执行器
|
LM24-SR
|
24VAC,4NM,0/10VDC
|
10
|
博力谋
|
13
|
风阀执行器
|
GLB131.1E
|
24VAC,10NM,3POINT
|
2
|
西门子
|
14
|
电动三通调节阀
|
R340/LR24-SR
|
24VAC,DN40,0/10VDC
|
1
|
博力谋
|
15
|
集中控制柜
|
非标
|
一次拖动及二次控制
|
1
|
定制
|