土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ VAV空调系统在别墅中应用—同创颐园别墅VAV空调系统介绍

VAV空调系统在别墅中应用—同创颐园别墅VAV空调系统介绍

发布于:2015-06-03 15:52:03 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
摘要:随着住房条件的不断改善,大面积多居室的单元房、复式住宅、别墅群、高档商住楼大量建造,人们不仅仅对居室装潢布置的要求及品位的提高,同时对空调系统的舒适性提出了更高的要求。本案例由于业主对空调系统的舒适性有较高的要求,要求不仅仅具备较高的支付能力,而且为他的住宅配置一套集快速冷/热、足量换气、采暖加湿、全自动数字控制和高度节能特点于一体的空气调节系统。利用变风量的优越性,采用VAV系统原理和相关自动控制技术设计了一套小型全自动变风量空调系统。经过近两年的使用,系统运行稳定可靠,业主反映良好。

关键词:别墅 VAV系统
一、工程概况
本工程为单体别墅,位于嘉兴市郊区余新镇,总建筑面积280m2。
由于业主对空调系统的舒适性有较高的要求,要求不仅仅具备较高的支付能力,而且为他的住宅配置一套集快速冷/热、足量换气、采暖加湿、全自动数字控制和高度节能特点于一体的空气调节系统。
利用变风量的优越性,采用VAV系统原理和相关自动控制技术设计了一套小型全自动变风量空调系统,系统总造价约人民币16万元。经过近两年的使用,系统运行稳定可靠,业主反映良好。
二、系统构造
变风量系统是一种全空气的空调方式;它根据室内负荷的变化或室内要求参数的改变自动调节空调系统的送风量,从而保证室内参数达到要求;其特性是在大多时间内都在低于其最大风量的状态下运行。
变风量(VAV)系统具有下列优点:
运行节能(比风机盘管系统节能20-30%);
空气品质好,温控准确快速,舒适性提高;
施工方便,运行安全,无冷凝水污染;
维修成本低,便于装修重新分隔;
和其它空调系统相结合,降低初投资。
三、空调系统构成
系统由风冷热泵主机、集中空气处理机、水循环系统、风循环系统和自动控制系统五个部分组成。
主机采用特灵的风冷冷水(热泵)埃克斯CXAH010风冷式冷水机组;支持遥控启动和冷/热模式切换,配合自动控制系统的指令进行运行;
空气处理机采用特灵LWHA053水平吊顶式空气处理机组;本空调机组即可实现初中效过滤、加热/冷却、湿膜加湿等处理功能,安装于二层顶设备夹层内,隔离机组对室内的噪声干扰;
水循环系统采用双管制循环系统,空气处理机侧的流量控制依靠电动三通调节阀实现;
空气循环系统采用低速定压单风道送风、夹层结合局部风管回风的形式;房间送风量根据房间温度控制器开关并进行比例调节;送风主干管采用镀锌钢板内衬超级风管保温和消声,房间送风散流器结合送风消声盒,充分满足房间的静音要求;
控制系统采用简单的集散式控制系统,由各房间温度控制回路和系统集中控制器及相关电气线路构成;控制器全部采用数字PID控制器,并完成空调系统所有设备的自动变工况运行控制、模式切换和能量调节等功能。
四、功能简述
自动运行——系统根据房间温度控制器的开关信号唤醒整个控制系统投入运行;
房间温控——数字房间温度控制器和电动风量调节阀根据房间温度自动调节房间送风量;
风量调节——系统根据送风管内的静压变化通过变频调速器自动调整空气处理机的风机转速,从而调节输出风量;
湿度控制——系统根据回风相对湿度和设定值比较,控制空气处理机内部的湿膜加湿器稳定室内相对湿度;
送风温度——系统根据室外气温的变化自动调整送风温度的设定值,以获得合适的送风量,同时通过三通调节水阀调节空气处理机组的循环水流量达到稳定送风温度的目的;
变工况运行——系统通过跟踪室内的负荷需求和室内外空气焓值变化自动确定热泵主机的启停、新风量的大小(ECO/NOM模式)、冷/热运行模式转换等自适应的变工况运行,同时控制所有数字房间温度控制器和主机的冷/热模式进行相应的自动切换,达到快速制冷/热、全新风节能的全天候自动运行调节的目的;
排风控制——通过安装于二层回风夹层的排风止回阀自动排除室内的多余空气,防止室内超压;
安全控制——系统配有防火阀连锁接点供火灾时紧急停止系统的运行;同时设有故障报警输出和手动控制运行的切换功能,以备控制系统发生故障时的应急使用需要;系统停止运行时自动关闭新风阀门防止室外空气干扰。
五、技术规格
1.空调系统技术规格
系统电源

380VAC/3PH

额定制冷量

25 KW

装机输入功率

11.02 KW

循环风量

0~5000 m3/h

回风量

0~5000 m3/h

新风量

0~5000 m3/h

机外静压

250 pa

过滤器效率

≥85%

加湿量

0~21.3 kg/h

设计温度

18-26 ℃

设计相对湿度

40~60 %

室内噪声指标

≤35dB(A)


2.控制系统技术规格
序号

AI点

DI点

AO点

DO点

1

客厅温度

客厅开/关

客厅风门开度

客厅冷/热转换

2

餐厅温度

餐厅开/关

餐厅风门开度

餐厅冷/热转换

3

活动房温度

活动房开/关

活动房风门开度

活动房冷/热转换

4

一层卫温度

一层卫开/关

一层卫风门开度

一层卫冷/热转换

5

主卧温度

主卧开/关

主卧风门开度

主卧冷/热转换

6

子女房温度

子女房开/关

子女房风门开度

子女房冷/热转换

7

客卧温度

客卧开/关

客卧风门开度

客卧冷/热转换

8

书房温度

书房开/关

书房风门开度

书房冷/热转换

9

主卧卫温度

主卧卫开/关

主卧卫风门开度

主卧卫冷/热转换

10

二层卫温度

二层卫开/关

二层卫风门开度

二层卫冷/热转换

11

回风温度

防火阀连锁

新/回风阀开度

送风机开/关

12

回风相对湿度

过滤器压差

送风机转速

加湿器开/关

13

新风温度

 

冷/热水阀开度

热泵机组开/关

14

新风相对湿度

 

新/回风焓差

热泵机组冷/热

15

送风温度

 

 

ECO/NOM模式

16

送风静压

 

 

加湿器启动

17

 

 

 

过滤器堵塞

18

 

 

 

系统故障

19

系统电源

24VAC

20

总控制点数

60点


六、设备清单

序号

名称

设备型号

规格

数量

品牌

1

风冷热泵机组

CXAH0105

25KW/30KW

1

特灵

2

空气处理机组

LWHA053A

5300CMH/MFILTER/60%

1

特灵

3

自动补水箱

WTANK-5

5L,4KG

1

特灵

4

变频调速器

B500/4003

380VAC/3PH,2.2KW

1

百得福

5

多功能控制器

RWX62.7032

24VAC,2DI/5AI,2DO/3AO,3PID

1

西门子

6

多功能控制器

RWX62.7036

24VAC,2DI/5AI,6DO/3AO,3PID

1

西门子

7

风管压差传感器

QBM62.101

24VAC,0/100Pa,0/10VDC

1

西门子

8

温湿度传感器

QFM65

24VAC,0/50℃,-35/35℃,0/100%,0/10VDC

2

西门子

9

温度传感器

QAM22

Ni1000,-50/130℃

1

西门子

10

焓值变送器

AQF61.1

24VAC,6AI,4AO,0/10VDC,0/100KJ/KG

1

西门子

11

房间温度控制器

RDF50.1

24VAC,3.5DLCD,3SPD,0/10VDC

10

西门子

12

风阀执行器

LM24-SR

24VAC,4NM,0/10VDC

10

博力谋

13

风阀执行器

GLB131.1E

24VAC,10NM,3POINT

2

西门子

14

电动三通调节阀

R340/LR24-SR

24VAC,DN40,0/10VDC

1

博力谋

15

集中控制柜

非标

一次拖动及二次控制

1

定制


七、工艺及材料
风管和送风散流器静压箱采用镀锌钢板制作,内衬超级风管保温和消声,兼顾了风管的强度、使用寿命和消声性能;
循环水管采用钢塑管丝接,橡塑海绵套管保温;
控制系统连接线全部采用多股绞合的屏蔽电缆;
循环水系统采用化学加药阻垢和防腐。
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 401 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蒸发式家用中央空调系统设计

摘要:介绍该建筑家用中央空调系统设计,说明了蒸发式家用中央空调系统的独特优势,并阐述了个人对家用中央空调系统设计上的一些观点。关键词:家用中央空调系统 蒸发式空调机组1 工程概况华亭嘉园地处北京市健翔桥,是华远房地产公司开发的集高档公寓、写字楼、会所为一体的综合性建筑小区。总建筑面积近30万m2,其中共有公寓楼六座, 28层,层高2.8m,是北京地区最早大规模采用户式中央空调的公寓类建筑。公寓总户数约1200户,单层的户型面积以150-250平米为最多,部分复式户型面积在300平米左右。建筑外立面不允许挂任何室外机。

回帖成功

经验值 +10