设计时选用摩擦型高强度螺栓,但是中和轴取了钢梁下翼缘中心,这样有问题吗?计算时还是认为端板上部拉开时高强螺栓失效
发布于
2015-06-03 17:07:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
engineer168
dengken205 发表于 2015-6-4 07:44 问题不大,大不了摩察变承压,如果对变形要求不高的话谢谢,24m跨度的,计算时荷载取得偏大,还有一个厂房有10的A3~A5的软钩吊车
2015-06-04 09:52:04
来自 PC
评论
举报
dengken205
问题不大,大不了摩察变承压,如果对变形要求不高的话