各位 大神,我住19楼 ,20楼邻居在客厅一侧墙上开门大小为2米高,1.6米宽。位置如图所示靠客厅窗户一侧,距离窗子30-40公分,墙体总长4.5米左右。初步判断墙体是剪力墙结构 。邻居对墙体开门不以为然,他承认割了一部分钢筋 ,他说装饰 公司告诉他墙虽然开了,但是墙上面的横梁和墙内的柱子没动过,不影响承重和安全,而且他在打洞之后两边和上边用了横梁支撑。我住在邻居楼下的房子有没有风险和危险?请各位大侠明示。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 湖大潮汐小飞侠
    我是觉得应该影响不是很大吧。。
    首先布置剪力墙只要是提高了抗侧力刚度,对于竖向承重的提高在计算上还是可以把它忽略的,因为暗柱还在,连梁也在,荷载的传递可以转变成楼面到连梁到柱。
    只是如果地震来了就不好说了。
    2015-07-22 12:00:22

    回复 举报
    赞同0
  • mr_su
    mr_su 板凳
    本帖最后由 mr_su 于 2015-7-21 09:34 编辑

    你应该很幸运你是楼下而不是楼上!!!呵呵,楼上的比你更需要担心的,框剪结构的剪力墙是承重墙,是绝对禁止开洞,即使要,也是施工预留,预留时必须加暗柱和暗梁嵌固,这货大概是不想活了,具体什么情况我也不清楚,无图无法做详细分析
    2015-07-21 09:32:21

    回复 举报
    赞同0