朋友昨天晚上消息问我, 工地上临时用电,
4台塔吊,6台施工电梯,加其它小型机械和生活区用电,共计600千瓦,
现在的情况是一台塔吊启动电压就降到330伏,这个问题,甲方要求出具理论依据。。。
我听到1000米的供电半径,当时差点晕过去,下面是我参考网上一些案例,做的一个理论的算法,希望大家在工作过程中对电压降应该引起足够重视!!!
下面是铝芯和铜芯的两种算法:
1、铝芯双拼3*185+2*95,600KW ,供电半径1000米
查图集04DX101-1 第3-7页 三相380V电压损失表,COS=0.8得电阻率0.091
I=P/(1.732*U*COSØ)=600KW/(1.732*0.38*0.8)=1139A
R=电阻率*长度/电缆截面=0.091*1000/(185*2根铝缆)=0.246欧姆
电压降U=IR=1139A*0.246欧姆=280V远大于5%的电压降的要求。
2、铜芯双拼3*185+2*95,600KW ,供电半径1000米
查图集04DX101-1 第3-7页 三相380V电压损失表,COS=0.8得电阻率0.064
I=P/(1.732*U*COSØ)=600KW/(1.732*0.38*0.8)=1139A
R=电阻率*长度/电缆截面=0.064*1000/(185*2根铜缆)=0.173欧姆
电压降U=IR=1139A*0.173欧姆=197V
同样远大于5%的电压降的要求。