土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土未完全硬化的原因及分析

混凝土未完全硬化的原因及分析

发布于:2015-06-03 07:35:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
摘要:本文介绍了某建筑物混凝土基础未完全硬化的现状、检测情况、原因分析和处理方法,并由此对加强工程质量监督与控制提出了建议。




对水质有怀疑时,可将该水与洁净水分别制成混凝土试件,进行强度对比试验,如该水制成的试件强度不低于洁净水制成的试件强度,则该水为可用水,由强度对比实验可知,现场用水不会引起混凝土质量问题。所做试验结果见表1。表1用水强度对比值项目配合比试件尺寸(㎝)试件强度(MPa)平均强度(MPa)123现场水1:1.24:3.04:0.4415×15×1537.838.237.237.7洁净水1:1.24:3.04:0.4415×15×1537.538.037.537.62.2水泥检测在混凝土中,水泥与水形成水泥浆,包裹在砂粒表面并填充砂粒间的空隙而形成砂浆,水泥砂浆又包裹石子并填充空隙而形成混凝土。水泥是混凝土中的胶凝材料,它的性能直接影响混凝土的强度和耐久性,该混凝土采用青海水泥厂生产的425#普通硅酸盐水泥,由实验结果可知,该水泥合格,满足规范要求,因此不会引起混凝土质量问题,结果见表2。表2425#水泥性能项目标准[2]实际细度(0.08mm筛筛余率%)≤10.04.5凝结时间初凝≥45min170min终凝≤10h5.5h体积安定性沸煮法无裂纹、无翘曲合格胶砂强度(MPa)抗压强度(MPa)3d16.028.57d----28d42.550.3抗折强度(MPa)3d3.54.77d----28d6.57.32.3石子的检测该工程所用石子为5~40mm的碎石,其含泥量为0.5%,针片状含量为10%,符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》的要求[3]。同时,该石子长期使用,从未出现过影响混凝土强度问题,也未出现过碱骨料反应。因此,认为该石子不会引起混凝土质量问题。2.4NF减水剂的检测该工程所用NF减水剂为淮南矿务局合成材料厂的产品,生产许可证、质量合格证齐全。并且该减水剂经长期工程实践证明,质量保证,性能稳定,是一种良好的外加剂,不会引起混凝土质量问题。经检测质量符合要求,结果见表3。表3NF减水剂性能项目指标外观红棕色粉末减水率15%~18%对钢筋锈蚀作用无与水泥相容性良好掺量1.5%2.5砂的检测由检测结果可知,该细砂的含泥量超标,根据规范(JGJ52-92)规定,普通混凝土用砂中有害杂质含量的含泥量小于等于3.0%,但该砂的含泥量已达6.4%,严重超标,不符合标准[4]。该工程所用砂经检测,其性能如表4。表4砂的实验筛孔尺寸(㎜)分计筛余量(g)分计筛余率(%)累计筛余(%)细度模数表观密度(㎏/m常┖嗔浚
  • deskinifjhug
    deskinifjhug 沙发
    混凝土的冷作硬化必须引起设计人员的高度重视。
    2015-06-03 13:30:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土夏季施工表面早期裂缝分析与防治

摘要:本文介绍了具有较大水平表面积水泥混凝土产生早期裂缝的原因和防治方法。关键词:混凝土;夏季;施工表面;早期裂缝在混凝土施工过程中,刚浇注完成的混凝土上表面不能被模板等物覆盖而裸露在大气中,由于种种原因,其表面往往在开始养护之前就产生裂缝,特别是夏季施工,具有较大水平表面的混凝土,裂缝产生更为突出,如夏季施工的水泥混凝土路面、水泥混凝土桥面和桥面铺装等,均出现了不同程度的养生前裂缝。针对这一现象,本文根据这类混凝土夏季施工的特点,提出了一些简便易行的夏季施工早期裂缝防治措施。

回帖成功

经验值 +10