土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不同线路的变压器在低压侧低压柜内ABCN接通会发生什么情况

不同线路的变压器在低压侧低压柜内ABCN接通会发生什么情况

发布于:2015-06-02 16:18:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不同线路的变压器在低压侧低压柜内ABCN接通会发生什么情况:D

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    不错,二台不同线路的变压器在低压侧连接,不是并列,是“合环”!

    结果会怎样,反正没好处,坏到什么程度,要看电源是否同相位,在同相位时二线路的电位差有多少,也就是环流存在的大小,超过变压器额定值就可能烧变压器。
    2015-06-17 11:01:17

    回复 举报
    赞同0
  • kidsup2
    kidsup2 板凳
    同一高压支线分出来的低压变压器只要条件允许就可以并,但不同支线的是绝对不允许并列运行
    2015-06-17 10:43:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多