不错,二台不同线路的变压器在低压侧连接,不是并列,是“合环”!
2015-06-17 11:01:17
赞同0
-
kidsup2
板凳
同一高压支线分出来的低压变压器只要条件允许就可以并,但不同支线的是绝对不允许并列运行
2015-06-17 10:43:17
赞同0
加载更多结果会怎样,反正没好处,坏到什么程度,要看电源是否同相位,在同相位时二线路的电位差有多少,也就是环流存在的大小,超过变压器额定值就可能烧变压器。