土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 空气幕设计及选用原则

空气幕设计及选用原则

发布于:2015-06-02 14:35:02 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
  1.空气幕的设计参数


  ①热空气幕的送风温度一般由计算确定,对于公共建筑和生产广房的外门,其空气幕的送风温度<50℃;对高大的外门,送风温度<70℃。


  ②空气幕的出口风速一般由计算确定。对于民用及商业建筑,其出口风速可采用4--9m/S,对于工业建筑.出门风速可采用8--24m/s,不宜大于25m/s。2.非加热空气幕〈等温空气幕〉适用范围如下:


  ①设有空气调节系统的民用建筑大门的门厅和门斗里。


  ②要求较高的商业建筑的营业柜台。


  ③某些散发薄雾、异昧、臭气的房间门口。


  ④散发毒气和尘埃的工艺设备开口处。


  3.热空气幕的适用范围如下:


  ①采暖时室外计算温度等于或低于一20℃的地区,当车间主要通道大门开启频繁,不设置门斗或前室,且每班时间超过40min时。


  ②不论采暖室外计算温度高低和大门开启时间最短,当生产要求不允许降低室内温度,而又不能设置门斗或前室时。




1433206774.jpg 图1

  ③采暖室外计算温度高于一20℃的地区,技术经济指标比较合理。④在大量散湿的房间里或临近外门有固定工作岗位的民用和工业建筑大门的门厅和门斗里。

1433206774.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发

     依据能量守恒,咱们设计系统最节能的发动距离和系统在此时刻需求能量

    2020-01-01 16:52:01

    回复 举报
    赞同0
  • lin889988
    lin889988 板凳
    谢谢楼主分享,分析的很到位。
    2018-09-29 16:19:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 401 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

影剧院建筑空调设计要点

  影剧院是综合性的现代艺术娱乐场所,观众厅和舞台是影剧院的建筑主体,是观众和演员停留和活动的场所,影剧院建筑的主要特点是:观众厅面积大、空间高、人员多而集中,舞台的空间高,有复杂的布置和灯具等,还要求适应不同艺术、不同季节的使用需要。因而,给空调设计带来了一系列复杂问题。  1.室内空调设计计算参数  影剧院室内空调设计计算参数的确定,应考虑以下因素:  (1)影剧院(级别)标准和建筑设计装修标准;