土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 试验桩之后根据试桩结果可以调整桩长吗?

试验桩之后根据试桩结果可以调整桩长吗?

发布于:2015-06-02 14:39:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 hajianyu 于 2015-6-2 15:31 编辑

十八层框剪结构住宅,地基基础设计等级为甲级。根据勘察报告提供数据,采用管桩,计算桩长18米,桩径400,单桩承载力特征值1500KN,试验桩数量及布置按规范要求.
目前施工方按试验桩数量及布置打试验桩,但打到9米后就打不下去了(未考虑引孔等其它措施),进行静载试验.试验结果满足原设计要求.
现在甲方要求设计院按9米的桩长调整设计.请问:
一,这样调整设计是否满足规范规定,是否可以调?
二,如果可以调整,应该注意些什么?
三甲级桩基施工完毕后是否还需要进行静载试验?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 建筑小生
    建筑小生 沙发

    按照程序首先是地基勘察部门重新审查修改,提供新的数据给设计院来修改

    2018-05-22 14:41:22

    回复 举报
    赞同0
  • jene.1
    jene.1 板凳

    几家责任单位一起协商一下最好。

    2018-05-04 21:49:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2062 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【结构精品案例】震撼!超高68层长富金茂大厦结构设计分析

图1 典型平面布置图 (长富金茂大厦钢结构设计) 图2 ETABS三维模型图 图3 底层叠合柱1600×1600内力包络图 (长富金茂大厦钢结构设计) 图4 组合梁与墙的连接 图5 组合梁与钢管混凝土叠合柱的连接 (长富金茂大厦钢结构设计) 图6 伸臂弦杆位于墙中时节点示意图(长富金茂大厦钢结构设计)

回帖成功

经验值 +10