土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 抗规8.2.3,关于0.25V0调整系数

抗规8.2.3,关于0.25V0调整系数

发布于:2015-06-02 14:13:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
抗规8.2.3第三条,钢框架-支撑结构的斜杆可按端部铰接杆计算;其框架部分按刚度分配计算得到的地震层剪力应乘以调整系数,达到不小于结构底部总地震剪力的25%和框架部分计算最大层剪力1.8倍二者的较小值。
这里面的调整系数该取多少了?如果没有上限,框架部分刚度很小,我乘以一个很大的系数那不是也能满足要求,这不是作假嘛?
求高手赐教啊,实在迷惑的很。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 无中生有
    无中生有 沙发
    zyhjiao 发表于 2015-6-3 18:04 规范这条是保证结构中框架的二道防线作用,支撑屈服后,还有框架,保证大震不倒。算了,土木币给你了,就你写的最多。
    2015-06-04 12:47:04

    回复 举报
    赞同0
  • 无中生有
    无中生有 板凳
    无中生有 发表于 2015-6-3 16:28 大哥,求赐教啊,再多给你些土木币都行,就是对这个困惑的很啊。感觉就是表面上乘以一个系数达到0.25满足 …保证框架能承担地震10%的力,这一条是哪儿的了?
    2015-06-04 12:45:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多