发布于:2015-06-02 11:11:02
来自:注册考试/注册建造师
[复制转发]
题目:背景材料
某新建站房工程,建筑面积56500㎡,地下一层,地上三层,框架结构,建筑总高24米。总承包单位搭设了双排扣件式钢管脚手架(高度25面米),在施工过程中有大量材料堆放在脚手架上面,结果发生了脚手架坍塌事故,造成1人死亡,4人重伤,1人轻伤,直接经济损失600多万元。事故调查中发现下列事件:
事件一:经检查,本工程项目经理持有一级注册建造师证书和安全考核资格证书(B),电工、电气焊工、架子工持有特种作业操作资格证书。
事件二:项目部编制的重大危险源控制系统文件中,仅包含有重大危险源的辨识、重大危险源的管理、工厂选址和土地使用规划等内容,调查组要求补充完善。
事件三:双排脚手架连墙件被施工人员拆除了两处;双排脚手架同一区段,上下两层的脚手板堆放的材料重量均超过3kN/㎡。项目部对双排脚手架在基础完成后、架体搭设前,搭设到设计高度后,每次大风、大雨后等情况下均进行了阶段检查和验收,并形成书面检查记录。
问题
1. 题目:事件一中,施工企业还有哪些人员需要取得安全考核资格证书及其证书类别。与建筑起重作业相关的特种作业人员有哪些?
答案:事件一中,施工企业主要负责人(A证)、项目专职安全生产管理人员(C证);与建筑业有关的特种作业人员还有:起重机安拆工、起重机械司机、起重机司索工、信号工。(P279)
解析:暂无解析
2. 题目:事件二中,重大危险源控制系统还应有哪些组成部分?
答案:重大危险源控制系统还包括:重大危险源的评价;重大危险源的安全报告;事故应急救援预案;重大危险源的监察等内容。(P253)
解析:暂无解析
3. 题目:指出事件三中的不妥之处;手脚架还有哪些情况下也要进行阶段检查和验收?
答案:事件三不妥之处有:
(1)双排脚手架连墙杆被施工人员拆除了两处。理由:双排脚手架连墙杆在施工过程中不能拆除
(2)双排脚手架同一区段上下两层堆放材料均超过3KN/㎡。理由:根据JGJ_130-2011中4.2.3规定,当在双排脚手架上同时有2个及以上操作层作业时,在同一个跨距内各操作层的施工均布荷载标准值总和不得5.0kN/㎡。
(3)每次大风大雨均进行检查验收。理由:遇有六级大风与大雨后进行检查验收。
脚手架以下情况下需要进行阶段检查和验收:
(1)基础完工后及脚手架搭设前;
(2)作业层上施加荷载前;
(3)每搭设完6~8m高度后;
(4)遇有六级大风与大雨后,寒冷地区开冻后;
(5)达到设计高度后;
(6)停用超过一个月。
解析:暂无解析
4. 题目:生产安全事故有哪几个等级?本事故属于哪个等级?
答案:生产安全事故分为:特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故四个等级。本事故1人死亡、4人重伤、直接经济损失600多万元,属于一般事故。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报