土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 目前手上一个项目原先设计的是采用人工挖孔桩,后来结构布置都变了,

目前手上一个项目原先设计的是采用人工挖孔桩,后来结构布置都变了,

发布于:2015-06-02 10:15:02 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
目前手上一个项目原先设计的是采用人工挖孔桩,后来结构布置都变了,应甲方要求改用预应力管桩,为了节省造价,甲方要求充分使用之前已经施工好的挖孔桩,试问大师,同一基础能用两种不同的桩型吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wgane
    wgane 沙发
    这个应该考虑沉降及地震作用下水平剪力分配,计算n麻烦,慎重
    2015-10-25 08:06:25

    回复 举报
    赞同0
  • jins2012
    jins2012 板凳
    问题不大,可以
    2015-07-14 15:52:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求大神讲解下挡土墙下的条基应该怎么设计~~

如题,我有一个4.3m的挡土墙用的是墙下条形基础,承载力是2500。请问各位前辈,这个条基应该怎么设计啊~~~之前没有设计过墙下条基~~~

回帖成功

经验值 +10