土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 简析机房空调机组与传统空调的区别

简析机房空调机组与传统空调的区别

发布于:2015-06-01 18:31:01 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
计算机机房对温度、湿度及洁净度均有较严格的要求,计算机机房空调机组位置与配置也以多种方式影响数据中心的冷却效果。计算机机房专用空调在设计上与传统的舒适性空调有着很大区别,表现在以下5个方面:
1.传统的舒适性空调主要是针对于人员设计,送风量小,送风焓差大,降温和除湿同时进行;而机房内显热量占全部热量的90%以上,它包括设备本身发热、照明发热量、通过墙壁、天花、窗户、地板的导热量,以及阳光辐射热,通过缝隙的渗透风和新风热量等。这些发热量产生的湿量很小,因此采用舒适性空调势必造成机房内相对湿度过低,而使设备内部电路元器件表面积累静电,产生放电损坏设备,干扰数据传输和存储。同时,由于制冷量的(40%~60%)消耗在除湿上,使得实际冷却设备的冷量减少很多,大大增加了能量的消耗。机房专用空调在设计上采用严格控制蒸发器内蒸发压力,增大送风量使蒸发器表面温度高于空气露点温度而不除湿,产生的冷量全部用来降温,提高了工作效率,降低了湿量损失,即由于送风量大,送风焓差减小。
2.舒适性空调风量小,风速低,只能在送风方向局部气流循环,不能在机房形成整体的气流循环,机房冷却不均匀,使得机房内存在区域温差,送风方向区域温度低,其他区域温度高,发热设备因摆放位置不同而产生局部热量积累,导致设备过热损坏。而机房专用空调送风量大,机房换气次数高(通常在30~60次/小时),整个机房内能形成整体的气流循环,使机房内的所有设备均能平均得到冷却。
3.传统的舒适性空调,由于送风量小,换气次数少,机房内空气不能保证有足够高的流速将尘埃带回到过滤器上,而在机房设备内部产生沉积,对设备本身产生不良影响。且一般舒适性空调机组的过滤性能较差,不能满足计算机的净化要求。采用机房专用空调送风量大,空气循环好,同时因具有专用的空气过滤器,能及时高效的滤掉空气中的尘挨,保持机房的洁净度。
4.因大多数机房内的电子设备均是连续运行的,工作时间长,因此要求机房专用空调在设计上可大负荷常年连续运转,并要保持极高的可靠性。舒适性空调较难满足要求,尤其是在冬季,计算机机房因其密封性好而发热设备又多,仍需空调机组正常制冷工作,此时,一般舒适性空调由于室外冷凝压力过低已很难正常工作,机房专用空调通过可控的室外冷凝器,仍能正常保证制冷循环工作。
5.机房专用空调一般还配备了专用加湿系统,高效率的除湿系统及电加热补偿系统,通过微处理器,根据各传感器返馈回来的数据能够精确的控制机房内的温度和湿度,而舒适性空调一般不配备加湿系统,只能控制温度且精度较低,湿度则较难控制,不能满足机房设备的需要。
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 283 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机房空调安装工程中的安全要求

一、机房空调制冷设备安装工程中常见安全事故的分析从大盘事故统计资料来看,机房空调制冷设备安装中常见的安全事故有以下几类:1.物体打击,如物体坠落、锤击、碰伤等;2.高空坠落,如从高架、层顶上坠落等;3.机械设备起重吊装事故引起的伤害或车祸;4.爆炸或坍塌,如脚手架坍塌、庞力容器超压爆炸事故;5.机房空调制冷剂泄漏引起中毒、窒息事故;6.电、气体引起的灼伤或烫伤;7.火灾、冻伤、触电和中暑等事故。

回帖成功

经验值 +10