浅析机房空调制冷系统的阻力问题风循环系统的组成对于下送风方式,其气流的循环可分为4段。(1)机房空调出风口→机柜底部,地板下为静压箱,如果地板下无任何遮挡,其气流比较顺畅。但实际运行的机房,地板下往往有桥架和线缆,解决这个问题很关键。(2)从机柜底部→机柜顶部,是真正需要环境保障的区域,是主要的热源区,也是最容易形成气流阻滞的一段。机柜内有服务器层层阻隔,仅靠空调自身的气流压力自下而上流动,如果机架面板不严密造成漏风(部分使用中的机架刻意将前面板设计成孔板),在机架的中上部往往气流小、压力弱、热量积聚,形成了高温带。为解决这一矛盾,并使整个气流路径上基本保持恒值,可在机架顶部安装适合的风扇解决。