(1)机房应宽敞,空气要通畅,必要时墙上应安装排风扇(对制冷剂氨应设在墙上方,氟利昂应在墙下方),加强机械通风。
(2)在保证操作人员的操作和必要检修位置的前提下,各设备应尽量靠近,以减少管道中流动阻力和冷量损失,并应远离热源。
(3)精密空调机组的电动机应专线供电,冷却水管应专管供水,并应考虑冬季能放尽系统中的积水以防系统冻裂。
(4)已经过厂家试运转的精密空调设备,用户一般不需拆卸检查。
(5)冷凝器安装位置要高于贮液器,以利出液。
(6)机组仪表盘,应便于搡作和观察。
(7)连接管应淸洁、除锈,管路布置应正确、美观,尽量减少弯头。对氟利昂系统要考虑润滑油顺利返回压缩机的措施。
(8)在确定系统无泄漏后才能对系统进行保温。
(9)精密空调制冷装置与其他机械装置相比,有着特殊安全性的要求,因此安装中必须考虑和注意下面情況:
1)其设备和管路均为受压容器,而且系统中制冷剂都对安全具有威胁。因此对设备有严格的强度和气密性要求。
2)设备和管道内的氧化皮、焊渣和杂物必须彻底淸除,以免损坏压缩机或将通道堵塞。
3)对氟利昂系统的设备和管道,在安装中必须保持干燥。
这个家伙什么也没有留下。。。