土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 稳压器小技巧

稳压器小技巧

发布于:2015-06-01 16:08:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一、安装
1.接电(按照国家规定的左零右火接线标准)
a.输入、输出线不能搞反
b.接入设备的输入、输出线卡镙丝必须紧拧,否则如果电流较大会造成线路发热影响有效功率。
c.接入设备的输入导线线径必须保证≥10平方的铜芯线
d.设备前端不能用漏电开关,而必须使用空开。

2.接入负载
负载功率不能超出稳压电源的最大功率,一般负载率为0.8倍左右为适宜。

3.开启稳压电源(严禁先开启负载)
a.开启之前先测量输入电压值。
b.察看机器自带的输出电压。
c.在电脑显示器是关闭的情况下开启稳压电源。


二、故障现象及原因
1.开机无指示、无输出
a.开机后跳闸。
①正在处理杂波
②外界电压波动很大,发热较严重,时间工作太长,应适当停机冷却散热。
b.输入无电压。
c.保险管断裂。
d.不能带动多台电脑,出现报警
①输入电压低于175V,稳压电源没有足够功率的输出。
②输入电压为220-230V,但开到20-25台时输入电压下降,每开一台产生的降压,造成输入电压低于175V。此情况为输入电路产生了压降,必须及时更换输入电路环境,检查输入线路。

2.开启电源后马上报警
马上关闭显示器,严禁带负载开关机。

3.机器外过带电
未接地线或地线不标准(大地线应不小于于大地底下3米)

转载请注明出处(上海擎维电气有限公司 网址:www.q-wei.com 上海业务部:021-54288101 成都业务部:028-87765830)
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机变压器组非全相电流计算

发电机变压器组接线,主变高压侧非全相运行(只有一相合闸,其他两相断开),发电机已灭磁,汽轮机主汽门已关闭。请问:此时主变高压侧单相电流多大,如何计算?谢谢!

回帖成功

经验值 +10