湿式报警阀组可以设在水管井吗?

提问 发帖 回复

湿式报警阀组可以设在水管井吗?水管井尺寸差不多1.2*1.2m

湿式报警阀组可以设在水管井吗?水管井尺寸差不多1.2*1.2m
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 新乐天问
    新乐天问 2015年06月01日 13:42:02 2楼
    《喷规》GB50084:6.2.6报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的 高度宜为1. 2m, 安装报警阀的部位应设有排水设施。 水管井里应该没有排水设施吧!
    回复 0 举报
  • glx117
    glx117 2015年06月01日 14:16:42 3楼
    wangxinle1990 发表于 2015-6-1 13:42 《喷规》GB50084:6.2.6报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的 高度宜为1. 2m,安装报警 ... 就在一层的水管井里,设个地漏可以吗
    回复 0 举报
  • 版专攻
    版专攻 2015年06月01日 16:10:30 4楼
    只要安装和检修空间够,可以
    回复 0 举报
  • wxh_198908
    wxh_198908 2015年06月01日 16:22:44 5楼
    可以设置 ,没问题,高层建筑自喷分区的经常这样干
    回复 0 举报
  • glx117
    glx117 2015年06月01日 16:40:03 6楼
    wxh_198908 发表于 2015-6-1 16:22 可以设置 ,没问题,高层建筑自喷分区的经常这样干 好,谢谢了
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料
TA的关注
相关标签