土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压互感器冒烟损坏

电压互感器冒烟损坏

发布于:2015-06-01 10:13:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电压互感器冒烟损坏本体会冒烟,并有较浓的臭味;绝缘监视表计的电压有可能会降低,电压表,有功、无功功率表的指示有可能降低,发电机互感器冒烟,可能有 定子接地 光字牌亮,母线互感器冒烟,可能有 电压回路断线 备用电源消失 等光字牌亮。
  处理方法:如果在互感器冒烟前一次熔断器从未熔断,而二次熔断器多次熔断,且冒烟不严重无一次绝缘损伤象征,在冒烟时一次熔断器也未熔断,则应判断为互感器二次绕组间短路引起冒烟,在二次绕组冒烟而没有影响到一次绝缘损坏之前,立即退出有关保护、自动装置,取下二次熔断器,拉开一次隔离开关,停用互感器。
  对充油式互感器,如果在冒烟时,又伴随着较浓臭味,互感器内部有不正常的噪声;绕组与外壳或引线与外壳之间有火花放电;冒烟前一次熔断器熔断 2~3 次等现象之一时,应判断为一次侧绝缘损伤而冒烟。如是发电机互感器冒烟,则应立即用解列发电机的方法,如是母线互感器则用停母线的方法停用互感器。此时,决不能用拉开隔离开关的方法停用互感器。

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于交接时局放试验的说明

互感器的局部放电水平是反映其绝缘状况的重要指标之一,考虑到现场条件限制, 220kV 及以上电压等级局部放电试验较困难,故将此试验范围限制在 110kV 及以下电压等级,并以抽样的形式减少工作量。有条件的话宜逐台检测互感器的局部放电量。此外, 35kV 以下电压等级互感器更多的是应用于柜体,互感器应做为购买的元件由柜体制造厂逐台检验。柜体的使用者因故更换互感器时宜进行局部放电量的测量。交接试验允许的局部放电水平取值,比例行试验要求放宽,这也是基于现场条件难以满足要求考虑。互感器局部放电试验的预加电压可以为交流耐受电压的

回帖成功

经验值 +10