|
电压互感器冒烟损坏本体会冒烟,并有较浓的臭味;绝缘监视表计的电压有可能会降低,电压表,有功、无功功率表的指示有可能降低,发电机互感器冒烟,可能有
“
定子接地
”
光字牌亮,母线互感器冒烟,可能有
“
电压回路断线
”
,
“
备用电源消失
”
等光字牌亮。
处理方法:如果在互感器冒烟前一次熔断器从未熔断,而二次熔断器多次熔断,且冒烟不严重无一次绝缘损伤象征,在冒烟时一次熔断器也未熔断,则应判断为互感器二次绕组间短路引起冒烟,在二次绕组冒烟而没有影响到一次绝缘损坏之前,立即退出有关保护、自动装置,取下二次熔断器,拉开一次隔离开关,停用互感器。 对充油式互感器,如果在冒烟时,又伴随着较浓臭味,互感器内部有不正常的噪声;绕组与外壳或引线与外壳之间有火花放电;冒烟前一次熔断器熔断 2~3 次等现象之一时,应判断为一次侧绝缘损伤而冒烟。如是发电机互感器冒烟,则应立即用解列发电机的方法,如是母线互感器则用停母线的方法停用互感器。此时,决不能用拉开隔离开关的方法停用互感器。 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
关于交接时局放试验的说明互感器的局部放电水平是反映其绝缘状况的重要指标之一,考虑到现场条件限制, 220kV 及以上电压等级局部放电试验较困难,故将此试验范围限制在 110kV 及以下电压等级,并以抽样的形式减少工作量。有条件的话宜逐台检测互感器的局部放电量。此外, 35kV 以下电压等级互感器更多的是应用于柜体,互感器应做为购买的元件由柜体制造厂逐台检验。柜体的使用者因故更换互感器时宜进行局部放电量的测量。交接试验允许的局部放电水平取值,比例行试验要求放宽,这也是基于现场条件难以满足要求考虑。互感器局部放电试验的预加电压可以为交流耐受电压的
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳