土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 没事的进来给我挑挑毛病呀

没事的进来给我挑挑毛病呀

发布于:2015-06-01 11:45:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
欢迎大家点拨

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yasewang03
    yasewang03 沙发
    精灵猴01 发表于 2015-6-2 11:13 嗯,谢谢你提到的问题,地漏这个问题我是没个什么概念,觉得哪里会有水溅出就放哪里,自闭式冲洗阀的话我 …自闭式冲洗阀和卫生器具连接管的管径为DN25,是为了控制管道内水流速度,达到冲洗要求,但干管不能有这么大的水流速度,一般干管的管径都要做到DN40.
    2015-06-02 17:14:02

    回复 举报
    赞同0
  • co1428566638354
    yasewang03 发表于 2015-6-2 11:01 采暖我不是太懂就不说了,就说说大样图吧。卫生间地漏应采用带存水弯的地漏,位置不要正中放,最好放在洗手 …嗯,谢谢你提到的问题,地漏这个问题我是没个什么概念,觉得哪里会有水溅出就放哪里,自闭式冲洗阀的话我算了下DN25的管径够了,污水排出方向选择南面是因为排水主管在南面,外墙那个我没注意。。。标高我是在管道上标了一下,所以出墙处就省了~至于过滤器,我们这边有个要求需要设置,再次感谢