土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅低压电缆可以不设置电缆分支箱直接接电表箱吗
住宅低压电缆可以不设置电缆分支箱直接接电表箱吗

全部回答(14 )

  • linhaibonihao
    建议设置分支箱,其实是类似分配电箱。落地安装,或挂墙都可以,在放射式给每个别墅供电,你的做法是树干式接法,竖井里当然没问题,但别墅是水平的,存在有两个问题,其一,进表箱再出来有可能线路比较绕,其二,每一段都需要埋地到下一个表箱,树干式本来可靠性就不高,在户外不比竖井,安全性更差,别墅都是有钱人,线路故障影响面大,必然引来对物业的抱怨。没有规范说不允许你的做法,规范也不会面面俱到。但从实际情况上来说不很可取。以上意见供你参考
    2015-06-02 23:53:02 来自 PC 评论 举报
  • 攻城师70929
    hanzhg54 发表于 2015-6-1 15:05 一条出线接几个表箱才需要分支箱,如果一条出线只带一个表箱,要分支箱干什么?学知识不要死板硬套。我这是别墅区,一条线要接好几个表箱,我现在的做法是从其中一个电表箱(穿刺)接到其他的电表箱
    2015-06-01 15:55:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10