土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 自建房求教,这样的柱子间距会不会太宽了,怎么补救?

自建房求教,这样的柱子间距会不会太宽了,怎么补救?

发布于:2015-06-01 09:27:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 五层房屋123 于 2015-6-7 22:07 编辑

紧急求教!!!现在已经弄好基底。好多人来看过都说9条柱子少了,应该弄12条,柱子间距太宽了.
建筑面积132平方米

1,独立地基1.8米深(非条形)分一二级然后到地梁。

2,柱子用8根20的钢筋,C30的混凝土

4, 周围柱子都是配8根20的钢筋是400*400,中间柱子配10根20的钢筋是450*500,地梁是200*500高

5,柱子间距最大为5.4米*6.5米(柱子净距最大为5.2米*6.1米)

6,问了一些工程人说,现在基底弄好了,就只能加大梁,加次梁和配大点的钢筋补救。目前最大就买了20的钢筋。

如图所示,这样可以建多少层,想建五层。请赐教补救方法:



IMG_20150605_183421.jpg


IMG_20150607_144744.jpg


IMG_20150607_214948.jpg


IMG_20150607_215003.jpg

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • chencan1221
    chencan1221 沙发
    广州白云 七度 0.1g 5.4米*6.5米 抗震等级至少3级 风压0.5 400X400柱子配8C20 盖五层感觉不靠谱啊 3层应该凑合 建议还是找专门的设计人员粗略算一下 看看够不够
    2015-09-21 22:07:21

    回复 举报
    赞同0
  • 小辉2
    小辉2 板凳
    其实具体还得算算 柱距可以 但截面配筋就不知道了
    2015-09-21 09:17:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2153 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【每日】一论设计中常见问题 57 ﹝挤土桩免责﹞

57. 设计者在进行挤土桩布桩时,个别桩距不能满足《建筑桩基技术规范》3.3.3-1条要求;或担心桩对相邻即有建筑、设施 等产生不良影响,设计者宜在图中怎样注明、并且能免去自已的责任。