  热水管网水力计算的主要任务有:
  (1)按已知的热媒流量和压力损失,确定管道的直径;
  (2)按已知热媒流量和管道直径,计算管道的压力损失;
  (3)按已知管道直径和允许压力损失,计算或校核管道中的热媒流量。
  热水管网水力计算的基本原理与室内热水采暖系统管路水力计算的基本原理相同,即使用的基本公式相同。


   1.沿程压力损失的计算
  因热水管网的水流量较大,所以通常以t/h为单位。表达每米管长的沿程损失(比摩阻)R、管径d和水流量G的关系式,可改写为:
1432966939.jpg



1432966940.jpg



1432966940.jpg

  在设计工作中,为了简化繁琐的计算,将式(9-14)~(9-16)中各变量之间的关系制成水力计算图表供设计计算使用(见附录9-1)。水力计算图表是在一定的管壁粗糙度和一定的热媒密度下编制而成的,如果使用条件与制表条件不符时,应对流速、管径、比摩阻进行相应的修正。
  (1)管道的实际当量绝对粗糙度与制表的绝对粗糙度不符,应对比摩阻进行修正。
1432966940.jpg

1432966941.jpg

1432966941.jpg 1432966942.jpg

  在热水管网的水力计算中,由于水的密度随温度变化很小,实际温度与编制图表时的温度值偏差不大时,可以不必考虑密度不同时的修正。但在蒸汽管网和余压凝结水管网中,流体在管中流动,沿程密度变化很大,需按上述公式进行不同密度的修正计算。


   2.局部压力损失的计算
1432966942.jpg

  在热水管网水力计算中,对于管网的局部阻力,经常采用当量长度法进行计算,即将管段的局部损失折合成相当的沿程损失。当量长度可用下式计算:


1432966942.jpg



1432966942.jpg



1432966943.jpg



这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热水热网的水力计算方法与实例

1.热水供热管网水力计算的方法与步骤 在进行热水管网水力计算之前,需要完成的前期工作包括确定各用户的热负荷、热源位置及热媒参数、绘制管网平面布置计算图、在管网平面布置图上标注热源与各热用户的流量等参数、标注管段长度及节点编号、标注管道附件、伸缩器及有关设备位置等。 热水供热管网水力计算的方法步骤如下: (1)确定热水管网中各个管段的计算流量管段的计算流量就是该管段所负担的各个用户的计算流量之和,根据这个计算流量来确定该管段的管径和压力损失。各管段的计算流量可根据管段热负荷和管网供回水温差通过下式来确定: