土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 建筑内固定消防设施的优化设计

建筑内固定消防设施的优化设计

发布于:2015-05-31 19:35:31 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
摘要:本文通过结合建筑内固定消防设施的相关内容,并在简要介绍当前建筑内固定消防设施在使用和管理过程中所存在一些问题的前提下,分别对喷水灭火系统各层信号阀?机械排烟系统控制柜对固定消防设施的优化,以及消防水泵房与高层建筑地下室等场所的消防优化等方面加以分析和探究,希望能够给予广大人员在设计建筑固定消防设施时提供一些建设性参考和帮助?
0引言
新形势下,随着现代化社会的不断发展进步,以及人们的安全观念的提高,促使建筑内固定消防设施的优化设计问题越来越受到人们的普遍关注和重视?安装并优化设计固定消防设施,既是有效预防与扑灭火灾的重要途径,同时,也能够为单位人员的生命和财产安全提供重要保障?从现阶段来看,建筑内固定消防设施在质量?安装?管理等方面上还存在着诸多问题,单位在优化设计时,需要加强对这些方面的考虑,以进一步发挥建筑内固定消防设施的作用?为此,本文通过结合建筑内固定消防设施在优化设计时所涉及的一些相关知识点展开讨论,现具体分析如下?
1当前建筑内固定消防设施在使用及管理中面临的问题
1.1固定消防设施产品质量不过关
从当前来看,大多数建筑内安装的固定消防设施均有一定的质量问题,部分火灾探测器甚至存在不报警或误报警现象,起不到真正有效的火灾预防效果,致使某些单位直接停止运行火灾报警系统,给单位造成了很大的安全隐患?一般造成这种状况的原因是固定消防设施产品在安装前未经严格选择,在安装后没有进行严格验收所引起的,需要单位予以重视?
1.2固定消防设施安装不规范
固定消防设施在安装时不牢固?安装时电气线路的接头出现松动,或是水喷淋系统漏水等,均会影响到固定消防设施的正常有效运行?导致固定消防设施安装不规范,主要是由于安装人员素质能力不够高?对消防产品相关的参数信息了解不到位?未严格按照要求安装,或是专业技术水平有限等造成的?
1.3固定消防设施不全面
由于建筑内固定消防设施需要投入的成本较高,部分单位为节省成本支出,往往没有按照要求设计固定消防设施,一旦某些角落?死角等发生火灾,起不到及时报警和灭火的效果?同时,没有按照设计图纸要求安装规定使用的固定消防设施,也无法起到有效的防火灭火作用?
1.4固定消防设施缺乏管理
具体来说,现阶段单位建筑内固定消防设施在管理方面均存在或多或少的疏漏,部分单位未能对其进行及时维护,没有定期检查固定消防设施是否工作?没有专人负责监管等,以及在消防水泵房?高层建筑楼梯间等位置,某些单位用来堆放杂物或长期封锁,一旦发生火灾,固定消防设施的感温?感烟探测器未正常工作,安全通道不通,很可能会让单位人员无法及时逃生,带来不必要的生命财产损失等?
2建筑内固定消防设施的优化设计
为保证建筑内固定消防设施的正常运行,单位应经过认真严格的产品选型,并落实安装后的验收工作,一切从安全的角度出发,做到不漏装?不误装等?与此同时,应加强对固定消防设施的定期管理与维护,以便进一步优化固定消防设施的运行效果?并从以下几个方面对建筑内固定消防设施进行设计优化,以更好地解决现有固定消防设施中存在的问题?
2.1喷水灭火系统各层信号阀的优化设计
在喷水灭火系统的优化设计方面,可以将其设计安装在距离安全出口较近的管网上,以便在关停状态下,消防喷淋泵能够在消防车的水泵结合器的帮助下,与管网结合起来注水灭火?同时,为避免发生火灾时无法及时找到信号阀的情况出现,导致信号阀关闭后喷淋系统无法正常工作,自动喷水灭火系统管网上的信号阀最好设计在安全出口附近,以便在信号阀关闭时,消防员可通过手动及时开启信号阀进行灭火?
2.2机械排烟系统控制柜的优化设计
在机械排烟系统的优化设计方面,同样需要单位予以充分考虑和重视?通常机械排烟系统的控制柜均是安装在建筑地下室纵深位置,在发生火灾时,若是无法安全进入地下室将机械排烟系统启动,无法尽可能快地将火灾现场的高温浓烟进行排除,往往会给消防员实施抢救带来相当程度的难度,而且延长火灾扑救时间?为此,可以考虑将机械排烟系统安装在安全出口附近,或是安装在消防控制室和建筑外的安全地带,以便在火灾发生且没有消防电源提供时,消防员可以赶往机械排烟系统安装的位置,通过迅速设置临时电源,及时启动机械排烟系统进行排烟,并找出起火点展开灭火工作?
2.3其他方面
2.3.1消防水泵房出口的优化设置
按照国家颁布并实施的《高层民用建筑设计防火规范》的条例规定,若消防水泵房设计在建筑首层,消防水泵房的出口最好直通向室外;若是设计在建筑的地下室或楼层间,应保证消防水泵房的出口直通安全出口?不过在实际上,大多数建筑并未严格按照规定进行设计?一旦发生火灾,很可能会因为消防员无法安全进入到消防水泵房,消火栓泵或喷淋泵无法及时启动而影响到消防员的灭火工作顺利进行?为此,在优化设计建筑内的固定消防设施时,应尽可能保证消防水泵房的出口与安全出口直通,并且要保证消防水泵房不与其他设备房共用,不随便堆放障碍物,以免在火灾发生时,消防员无法随时使用消防水泵房?
2.3.2高层建筑楼梯间的合理优化
在《高层民用建筑设计防火规范》中,明确规定高层建筑地下室或是半地下室通往地面的出口不应共用楼梯间,若是需要共用,必须是在首层与地下室或是半地下室的进出口位置,同时还规定乙级防火门应有耐火极限≥2.00h的隔墙隔开,并设有明显标志?在实际生活中,单位应严格按照规定对高层建筑楼梯间进行合理优化,尽可能做到不共用地下室通往地面层的楼梯间,以免发生火灾时给消防员疏散群众带来难度,造成不必要的人员伤亡?
3结论
在高层建筑中,有些部位不得用水扑救,这些部位一般为计算机房?精密仪器房等贵重物品房间?在工程设计及施工时,均按要求设置了氮气或二氧化碳灭火系统?这些部位发生火灾后,上述灭火系统在一般情况下会自动启动灭火?消防部队到场后,如果灭火系统没有动作,指挥员应立即派员到达现场实施手动灭火?如果不了解灭火系统的情况,应在有关专业人员指导下进行操作?
因高层建筑供电的特殊性,一般不得同时将整幢建筑的电源切断?同时切掉整幢建筑的非消防电源,容易引起建筑物内人员的惊慌和混乱,易造成人员伤亡,确需断电可以采取分层或几层同时断电?总而言之,提高单位建筑内的消防安全水平,需要在正确安装并有专人负责管理固定消防设施的前提上,再对其进行优化设计,包括做好喷水灭火系统?机械排烟系统的设计,以及消防水泵房?高层建筑楼梯间的优化等工作,从而更好地保障人们的生命及财产安全?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,谢谢楼主!
    2015-06-01 08:06:01

    回复 举报
    赞同0
  • 洞庭湖的草鱼
    谢谢楼主分享
    2015-05-31 21:11:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

51.18 万条内容 · 440 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多高层钢结构防火设计的措施

钢结构虽然是不燃烧体,但其材料化学特性决定了钢材不耐火?不抗烧,极易导热? 普通建筑用钢材,在全负荷状态下失去静态平衡稳定性的临界温度为500℃左右,一般在300℃~400℃时钢材强度就开始迅速下降?一般无任何保护及覆盖物的钢结构的耐火极限只有15分钟左右的时间,远远低于建筑设计防火规范的要求? 因此,普通建筑用的钢材作为建筑物的承载主体,一旦发生火灾,在高温作用下,其承载力急剧下降,致使钢结构不可避免地出现变形,造成建筑物部分或全部坍塌?

回帖成功

经验值 +10