土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层商住楼消防系统优化设计

高层商住楼消防系统优化设计

发布于:2015-05-31 20:04:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高层商住楼自动喷水灭火系统与消火栓系统的优化组合设计目前城市上许多高层住宅建筑为商住形式高层建筑?以前许多设计单位将商住楼看成两种防火性质建筑的组合,虽然整个商住楼均设有消火栓系统,但作为商业楼的裙房部分设置自动喷水灭火系统,作为住宅的标准层未设自动喷水灭火系统?这并没有严格按照《高层民用建筑设计防火规范》的相关规定来进行设计?商住楼从消火栓系统设置的角度,可分为商业楼和住宅楼两部分?由于商业楼的用水量标准比住宅楼的用水量标准大,商住楼的全部消火栓消防用水量按商业楼标准设计,这样住宅楼部分的用水量实际就多出了不少,多出的这部分用水量就可用来供自动喷水灭火系统?例如《高层民用建筑设计防火规范》7.2.2条规定建筑高度超过50m的高层商住楼消火栓系统的用火量为40L/s,而一类住宅的消火栓用水量也只需要20L/s,所以标准层的实际供水量比用水量多出了20L/s,而一般住宅公共部分所设的喷头不多,20L/s的水量基本能满足该层喷头全部打开时所需水量?因此,从用水量的角度来看,商住楼标准层部分的消火栓部分用水量可用于自动喷水系统,只需从消火栓立管上接出一支管连入标准层内自动喷水系统?当消火栓系统的提供压力过大,可适当减压?
1.高层建筑贮水池的优化设计
为贮存生活和消防用水,高层建筑通常都会在地下室设置贮水池?生活水池与消防水池分建还是合建尽管《建筑给水排水设计规范》还允许将生活水池与消防水池合建,但这种设计方法以很少采用了,主要原因如下:
(1)规范要求合建贮水池时要防止消防贮水不被动用,必须采取相应的防范措施,而分建时就不用考虑?
(2)合建贮水池容积大,增长生活用水更新周期?由于合建时生活用水占总贮水量不足20%,造成更新周期远大于24h,为保证水质须二次加氯?
(3)消防部门规定,消防水泵每月要检查其工作性能状况是否良好,须试水运行5~10min,但合建贮水池会给定期试水运行带来困难?
总之,合建的方式将容积很大的消防水池的设计标准提高到生活水池的设计标准,影响了设计的灵活性,提高了建设成本,所以设计中将二者分开较为合理?
2.贮水池容积的确定
(1)消防贮水量的组成?我国有的地方的室内消防贮水池考虑了室外消防用水量,而有的地方只考虑室内消防用水量,室外的由外网提供,而有的地区设计中没有设置消防水池,全部由市政管网来提高室内?室内消防用水量?其中后者能有效节省建筑空间和工程造价,但对市政供水能力要求较高?
(2)增大水池进水管管径?在设计计算消防水池容积时,一些设计人员对于自动喷水灭火系统用水量未严格按照规范要求进行计算,只选取规范要求的下限值,这种做法是为减小消防贮水池的容积?但如果适当增加进消防水池进水管的管径,并考虑进水管的补水量,就能大幅减小消防水池的容积?
3.生活贮水量转为消防贮水量的可能
当生活?消防水池分建时,如果在水池间加设带有闸阀和止回阀的连通管,关停生活水泵并打开连通管上的闸阀后,即能将生活贮水量转为消防用水,从而在减小消防水池容积的情况下保证火灾时的消防用水量?
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑消防优化设计是物质的相对论也是建筑技术哲学

建筑设计的方程式,如何求得最优并适宜的解?设计与优化同步,能使房地产项目品质提升并合理降低成本,实现资源价值的最大化?一种共识已经形成——随着房地产市场调控不断深化,开发商更应注重高效利用资源,把建筑视为整套系统开发和运营,优化成为必不可少的一环?未来,开发商要重点关注建安成本,用以规避投资风险?以求利润最大化和创造市场竞争的基础条件?在地产竞争的下一个周期,利用建筑优化设计技术,降低建安成本?提高建筑品质?建设更安全的建筑产品是求生存?求效益的唯一途径?

回帖成功

经验值 +10