求教!!请问云线区域内交流接触器接线方式是否正确??
求教!!请问云线区域内交流接触器接线方式是否正确??
求教!!请问云线区域内交流接触器接线方式是否正确??
发布于
2015-05-31 18:33:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
jm349385534
这是哪个设计院出的图?你应该看下二次原理图,你图纸上标的是充电线而不是强启线,不知道为何不用熔断器而用接触器。
2015-07-26 10:46:26
来自 PC