母线保护仍然需要满足速动性和选择性要求的,母线差动保护都是按电流差动保护原理构成。因为母线我们仍然是可以看成一个集中参数布置的,他是在这个区域里面,距离都是很近的,几百米,所以我们取他的电流从距离上来说是不远的,不像一样输电线几百公里,这介他是比较容易的,一般来说,电流差动保护原理还是非常简单和实用可靠的,一般的我们还是用电流差动保护原理来构成母线差动保护,母线差动保护原理我们一般可以分成两类: 全电流差动保护。全电流差动保护就是电流全部差动了,前面我们在变压器保护、发电机保护、线路保护以经讲过了。 电流相位差动保护。这个我们在输电线路的电流相位差动保护也讲过了 在输电线路我们使用差动保护的时候他的矛盾是远端的电流怎么样给他取过来,在变压器差动保护的时候虽然他的两端的距离很近,但他不是一个电压等级、它的互感器型号不至,其二,他是通过一个铁磁元件,这中间有逆磁电流,两边的电流他在理论上就不完全一样大,在发电机的时候,如果我们作为差动保护的时候,如果要取出中性点内侧的每个分子绕组的电流都取出来,那个电流互感器很难安装,这个时候他就尽量的少装互感器,弄一些不完全电流差动,那么到母线,我们仍然是使用差动保护的这个原理,他的主要矛盾是电流回路太多了,我们高低压配电系统,多的有和有四十几条出线,一般的也有二十几条出线的电流全部引过一个装置里面去进行合成比较,这个在实际操作的时候需要非常的谨慎。这个时候,我们继电保护维护的人员最担心的就是电路回路断线,如果一条线没有接线,这个互感器在运行的时候就可以爆炸了,如果接线接反了,这个保护可能就误动作了,把以他尽量不愿意动电流回路。 而母线呢,主要就是引入的电流的回路比较多,这个是母线使用差动保护的时候他的主要矛盾,他的可靠性要求又很高,母线保护已误动,那么好几条线路保护的误动还比不上他的危害大,因为如果他母线上有二十几条线路,那就会同时切断了,所以他的地位和重要性就可想而知了,母线的差动保护之中,也是由不平衡电流的,这是差动保护之中共同的遇到的一个特征,他的原因就是因为从CT出来以后由不平衡电流,他的不平衡电流的产生主要也是电流互感器传变特性的差异,另外在故障的时候有一些故障分量的影响,第二个就是外部故障引起的CT保合问题,保合以后呢他就不能正确的的测量故障电流了,因此再取不平衡的时候产生的不平衡电流就很大了。 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 655 人订阅
阅读下一篇
河南鲁山康乐园养老院发生严重火灾中新网平顶山5月26日电 (记者董飞) 发生于25日晚间的河南鲁山康乐园老年公寓火灾事故,目前已造成38遇难、6人受伤。记者现场走访发现,出事的房屋均为“铁皮泡沫屋”。26日凌晨,事发地鲁山县所属的平顶山市委宣传部通报称,25日晚19时55分左右,鲁山县琴台办事处辖区康乐园老年公寓(民办),一幢宿舍发生火灾。记者今晨在现场看到,大批的消防官兵在连夜搜救,数台挖掘机在清理现场。火点已被扑灭,现场一片废墟,只剩下乌黑的铁皮铁架。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
大的变电站母差保护投用需慎重,偶这有一电站,有三级电压,110KV、35KV、6KV,发电机出口是6KV的,中间一级35KV的母差误动作3次了,每次都造成“二机二炉熄火”!
35KV是电网110KV与下面6KV配电的中间一级,35KV母差一跳(一般都是有一段在检修),电网解列,发电机拖垮,给煤机(变频器)因低电压跳车,锅炉熄火!
35KV母差跳闸原因是下级35KV出线故障,电站侧出线母差保护的电流互感器因故障电流太大,产生磁饱和,使母差保护中二次电流进出不相等,母差保护误动作!!!
从此以后,除了改变频器设置(低电压能自动恢复-----原先不能自动恢复,需要手动复位)外,当35KV有一段母线检修时,只投后备保护,把母差保护退出到发信。
回复 举报