土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急请教:测量模式的选择

急请教:测量模式的选择

发布于:2004-12-08 08:41:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想问下关于继电器在设置过流保护参数时,测量模式中有两个选择,the average value of consecutive instantaneous peak-to-peak values or the numerically calculated fundamental frequency component of the neutral current. 我以前一直选峰峰值,但是客户给的整定值是要求用有效值,这里峰峰值和有效值还是波形中的根号2的关系嘛?如果整定值是10A,在继电器中为峰峰值,也就是说加有效值7.07A时就应该动作了,可是实验不是,还是在10A左右动作的。那么这里有效值是指什么呢?the numerically calculated fundamental frequency component of the neutral current. 这种测量模式是指什么呢?
我是个初学者,还有很多东西不懂,希望能得到大家的帮助,谢谢!
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二通阀与比例积分阀的区别

两者的区别?性能及效果?