消防排烟问题

发布于:2015-04-27 08:55:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我总结了一些关于消防排烟的问题,都是在论坛上大家经常提到的,而且有争论的,欢迎大家踊跃的发表自己的意见
1、《高规》还是《建规》:对于多层建筑,在《建规》里对于排烟几乎没有任何要求,而技术措施中却有明确的规定,规定了几个需要排烟的场所,还有人习惯按照《高规》从严要求,你怎么看?
2、分开还是合并:《高规》中第6.2.8条规定,地下室或者半地下室与地上层不应共用楼梯间。。。。具体的大家好好研究一下,这里就不写那么多了。这一条文对于我们的要求是:防烟楼梯间的加压送风系统要不要分开,我见过两种做法,一是通风竖井在首层分开,分别在屋顶和地下一层设置加压送风系统(当然还有别的形式,这里只是举个例子);另一种做法是在屋顶设置风机,竖井共用,只是楼梯间的送风口由自垂百叶改为电动风口,火灾时只打开着火层的风口(地上层或者地下层),你怎么看?
3、50%还是25%:《高规》第8.4.11规定,地下室的机械排烟系统,应送风,而且送风量不宜小于排烟量的50%,这个排烟量怎么理解,有人认为是风机排烟量的50%,有人按照一个房间(最大房间)的着火可能理解,认为应该是一个房间排烟量的50%(以上的讨论基于排烟系统负担两个以上的防烟分区),也就是系统总风量的25%,你认为对吗?
4、什么是重要房间:《高规》第8.5.3条规定在风管穿越贵重房间设置70度防火阀,贵重房间是怎么定义的,一位专家认为是设置了甲级防火门的房间,你怎么理解?
问题还在增加中,也欢迎大家发表自己对以上问题的看法,同时也可以把自己遇到的和消防排烟有关的问题提出来,大家共同解答。