土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 关于新建规5.5.17图示,求大神科普.
今天看新建规图示, 结果看到上面就看不懂了,为什么疏散距离会变成2a+b(2a+c),在没有喷淋的情况下,不是a+b(a+c)≤40m 吗,为什么会有2a的疏散距离,而且上面的44m 是如何得出的数据,求大神科普,小弟不胜感激.

IMG_0924.JPG


IMG_0925(1).JPG

全部回答(15 )

  • wx_1685328480982

    微信图片_20240202100034.png预着你走错路的距离

    2024-02-02 10:01:02 来自 PC 评论 举报
  • xgs1187

    因为a段为尽端(袋形)走道,需要考虑往返(即跑到a段,发现没有疏散楼梯,还要返回去),因此就有了2a的说法。

    2021-08-09 09:18:09 来自 PC 评论 举报