建筑给水竖向分区

发布于:2015-05-29 17:08:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
采用水箱70立方+无负压方式供水,
如图:5-18层为中区,管径为80,,在11层处设减压阀给5-11层供水,
另外:市政1-5层
19-32层为高区,管径为80,,在25层处设减压阀给19-25层供水.
请问各位亲,这种分区可行吗?有何利弊。这种供水方式供水量能满足要求吗?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 算maug
    算maug 沙发
    qianyuqianxun19904 发表于 2015-6-30 20:52 分区没问题,合理,7层一个水压区,水箱是不是做消防水箱用,无负压设备是不需要水箱的,用减压阀的确是不节 …非常感谢,受教了,谢谢!!
    2015-07-01 08:50:01

    回复 举报
    赞同0
  • 姜委员长
    姜委员长 板凳
    分区没问题,合理,7层一个水压区,水箱是不是做消防水箱用,无负压设备是不需要水箱的,用减压阀的确是不节能,可不用减压阀就只能增添无负压设备,对建设单位可是一笔不晓得的费用,这种加压阀的使用也算是在合理范围内的,即使不节能,也是在允许范围内,就是你那个管径貌似偏粗吧,DN80的?我感觉DN65的倒是可以,DN50的也可以,最好是DN50的,施工方便
    2015-06-30 20:52:30

    回复 举报
    赞同0