消防水泵接合器是必须接到室内管道上吗?可以不直接接到室内管道,直接接到室外消...
消防水泵接合器是必须接到室内管道上吗?可以不直接接到室内管道,直接接到室外消...
消防水泵接合器是必须接到室内管道上吗?可以不直接接到室内管道,直接接到室外消防环网吗?
发布于
2015-05-29 17:04:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
流浪人15
楼上说的对,需要先明白消防水泵结合器的作用
2015-05-31 10:58:31
来自 PC
评论
举报
给排水小怪物
水泵接合器的原理是 楼内的消火栓水量水压不能满足的情况下 比如消防水池没水了啊 消防泵没启动啊 需要消防车从水泵接合器打水到楼内的管网 好让里面的自喷啊 消火栓啊能坚持运作 接到室外管网上干嘛 只能管室外的消防了 楼里都烧光了 消防车也帮不上忙。。