本人在宁波,这里的用户性质的工程(如小区、商业区)配电房一般分专变和公变。
专变10KV高压柜一般采用中置柜KYN28A-12,而公变10KV高压柜一般采用环网柜如SM6,现有这么一个疑问,为何专变低压柜2进线1联络采用4P断路器,而公变低压柜2进1联络采用3P断路器。
有大神能解答下这个问题吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 提问专业户
    xiamuzhixin 发表于 2015-6-2 16:29 专变后面不归电力局,估计为了区分清楚责任,采用4P完全切断所有导体,免得出事故后,开发商推脱责任给电网 …:victory::victory:
    2015-06-10 11:20:10

    回复 举报
    赞同0
  • xiamuzhixin
    xiamuzhixin 板凳
    本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-6-2 16:32 编辑

    专变后面不归电力局,估计为了区分清楚责任,采用4P完全切断所有导体,免得出事故后,开发商推脱责任给电网部门。
    2015-06-02 16:29:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对高校教学楼照明管理中节能的浅析

引言  教学楼的管理是全国各地高校后勤管理工作的一个重要组成部分,其中供电的管理又是教学楼管理的重点。尤其是照明用电,不仅涉及到保护学生视力,提高教学效率的问题,而且也是高校用电的主要负荷,关系到管理费用的支出,以及国家能源的合理使用问题。现就教学楼照明用电中节能的问题作进一步的探讨,希望对有关人员在具体工作中有所借鉴。 高校教学楼照明用电管理的现状  目前,高校教学楼照明用电的管理基本是处于一种粗放式的管理状态。其管理一般为下列三种模式:一是无专人管理,由学生自行控制开启,再由值日学生在中午、下午和晚自习后关闭灯具;二是利用定时开关,根据作息时间开启和关闭整个教学楼的照明电源;三是由专人负责,即管理人员根据作息时间和天气情况分楼或分层送电。