 一、格宾石笼、雷诺护垫施工前检测标准介绍:
         格宾笼网格尺寸为100*120mm或80*100mm 双线绞合部分程度≥55mm,材料采用锌-10%铝-混合稀土合金钢丝,网丝直径/覆塑后的直径为2.5/3.5mm,低镀层重量450g/㎡,边丝直径/覆塑后的直径为3.0/4。0mm,最低镀层量为520g/㎡,扎丝直径覆塑后的直径为2.2/3.2mm,最低镀层重量为350g/㎡。钢丝直径公差应符合现行行业标准《一般用途低碳钢丝》,YB/T5294的相关要求,钢丝抗拉强度和断裂伸长率测试就符现行国标准《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》GB/T228.1.钢丝抗拉强度应为350MPa~500MPa,断裂伸长率不应小于12%。抗扭测试应按现行国家标准《金属材料线材第2部分:双向扭试验方法》GB/T239.2执行。       镀锌量测试应按现行国家标准《镀锌钢丝锌层质量试验方法》GB/T1839执行;锌-10%铝混合稀土合金钢丝中镀层含量及铝含量的测试方法应按现行国家标准《锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线》GB/T20492执行。锌-10%铝-混合稀土使金镀层钢丝最低镀层重量应按现行国家标准《锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线GB/T20492中A待级钢丝标准执行。  
 二、中建格宾石笼施工材料填充:
1、填充材料可采用天然 块石、卵石、废旧混凝土块或者其他特定生态功能的产品等。选择块石、卵石或混凝土块作为填充材料时,填料应具有耐久性好、不易碎、无风化迹象,填料的中值料径直介于1.5D~2.0D之间,不在外表面的填料可有15%的超出该范围。填充料宜进行级配实验分析,级配应合理,填充后生态格网结构的空隙率应小于30%。

2、格宾石笼填料施工 
1)、填料施工时,应同时均匀地向同层的多个箱体内投料,不应向单格体内一次性投满,填充材料顶面宜高出结构体30mm~50mm,且应密实。封盖应一次性完成并用同材质的扎丝连接。
2)、填料施工中,箱体应平放,并将每层投料厚度控制在300mm以下,用小碎石进行密实,调整箱体外形。外侧的填充石料,表面应人工或机械砌垒整平,石料间应相互搭接。3)、格宾笼应采用填料填满,不在外表面的石料尺寸允许有15%的偏差。
4)、箱格填料时,内部连接加强钢丝应按下列要求绑扎;
a、1m高的格宾笼单元,应在1/3和2/3高度处绑扎
b、0.5m高的单元应在1/2高度处绑扎
c、水平方向应保证每一个单元格至少有2组加强钢丝
d、内连加强钢丝应连接格室的外露面及其对面

三、质量控制
1、质量控制应符合下列规定:
    1)施工单位应建立健全完善的质量保证体系,建设、监理单位应建立相应的质量检查体系,分别承担工程质量的自检的抽检任务,实行全面质量管理;
    2)工程质量检测人员所需资质条件以及工程质量检验的职责范围、工作程序、事故处理、数据处理等要求,均应符合水利水电工程施工质量评定规程的相关规定。
   3)应保证检测成果、材料检验资料的真实性,不得伪造或任意舍弃成果和资料;质量检测记录应妥善保存,不得涂改或自行销毁。
   4)生态格网结构防护工程施工质量控制应包括内在质量控制和外观质量控制,并应符合下列规定:
        a、应在每一道工序进行自检、抽检合格后,方可继续下道工序。质量检测部位应有代表性,且应在面上均匀分布,不得随意挑选;
       b、隐蔽工程应会同监理一起检验,或拍照留底;
       c、生态格网所使用的材料应符合国家现行有关标准的要求;
       d、施工过程中应进行竖向位移的检测。
2、格宾挡墙是施工质量控制应符合下列规定:
    1)生态格网格宾挡墙基础土质、基坑尺寸、高程、位置应符合设计要求。
    2) 需地基处理的,应检验地基承载力的满足要求,坡比挂线应达到设计要求。
    3)格宾笼组拼装工艺、拼装程序应符合生态格宾结构施工规定,且表面应无开裂现象。150---7681----66=88
    4)格宾笼组几何尺寸抽检应符合下列要求:
       a、高度H允许偏差±5%;
       b、宽度B允许偏差±5%;
       c、长度L允许偏差±5%。
    5)填充石料施工工艺、程序应符合设计要求。
    6)格宾挡墙墙面平整度允许偏差应小于或等于50mm。
    7)格宾挡墙垂直立面的倾斜度应小于或等于0.5%。
    8)格宾挡墙顺直度的允许偏差应为±50mm/5m。
    9)墙后回填土施工工艺符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202规定。
    10)反滤层、防渗土工膜的施工质量应符合要求。
1451179fpacbl1rebfvxgw.jpg1451322iq3m8wpwv1fjt4b.jpg

1451179fpacbl1rebfvxgw.jpg


1451322iq3m8wpwv1fjt4b.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qq_1426387770660
    老毛桃U盘工具,自由更换系统,方便快捷,全面兼容新旧配置,自制引导盘和光驱无法更新系统,老毛桃引导盘用户可以自由替换系统,支持GHOST与原版系统安装,方便快捷,自动安装。支持双显卡笔记本的引导进PE,防蓝屏新技术,旧电脑智能加速,原来20分钟进PE的2分钟完成。
    2015-05-29 20:43:29

    回复 举报
    赞同0
  • mayxbe1
    mayxbe1 板凳
    这个标准很及时,点个赞了!
    2015-05-29 16:33:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.09 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双法兰松套传力接头注水试压和升压程序

1、1.0mpa双法兰传力接头试验压力和升压程序 验收试验压力基本均为1.6MPa,个别验收试验压力为2.5MPa。按GB50268—97规范规定程序浸泡和分级升压。 2、双法兰传力接头放水法试验 放水法试验按GB50268—97规范附录A规定的程序做。只是在降压0.1 MPa所需要的时间T1>48h后不再继续观察记录,只记录T1≤48h内的时间和压力,每半个小时读取并记录一次时间和压力值。

回帖成功

经验值 +10