土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现浇板开洞且周边有填充墙,只加筋可以吗
现浇板要开一个1m见方的洞口,周边要加墙体,折算后线荷载是5.5kn/m2,请问这种情况只加筋不加梁可以吗

全部回答(6 )

  • xiaohe20060315
    houshengtao2005 发表于 2015-5-29 10:51 谢谢哈,跟领导商量了一下,保守的做法,做的暗梁配筋都一样,没区别的
    2015-05-29 10:54:29 来自 PC 评论 举报
  • houshengtao2005
    xiaohe20060315 发表于 2015-5-29 10:38 按照塑性算法去配筋呗,M总=1/8ql2=0.6875KN-M As=M总/0.9*360*80=26.5mm 配两条12都够了谢谢哈,跟领导商量了一下,保守的做法,做的暗梁
    2015-05-29 10:51:29 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2062 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10