高层住宅,消火栓竖向需要分区,在单体内减压, 减压阀处的试验排水怎么解决?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
crystal729
沙发
琪乐融融 发表于 2015-6-2 10:25 所有的压力表都是0-1.0Mpa吗?我想是的,因为室内消火栓的栓口动压是不应大于0.5MPa的。GB50974的第7.4.12条有规定。
2015-06-02 11:03:02
赞同0
-
琪乐融融
板凳
crystal729 发表于 2015-5-29 10:29 室内消火栓标准图集上有吧。上面写了Y-100,0-1.0MPa所有的压力表都是0-1.0Mpa吗?
2015-06-02 10:25:02
赞同0