发布于:2015-05-29 08:48:29
来自:水利工程/水利工程设计
[复制转发]
摘 要:人防地下室是为战时服务,具有预定战时防空功能的特殊地下建筑,与普通地下建筑相比较,其使用对象、条件、要求均有明显差别,从而在设计原则、设计标准和处理方法上,均与普通地下建筑不同。本文对人防地下室给排水工程重点分析。
关键词:住宅建筑;人防地下室;给排水设计
1.工程概况
1.1项目总用地面积17325㎡,总建筑面积85451㎡(其中地上70433㎡,地下15018㎡)。地下设全埋式车库及核6级、常6级的二等人员掩蔽所,人防面积为9303㎡。
1.2本工程设全埋式人防地下室,位于地下一层。抗力等级为核6级、常6级,为二等人员掩蔽所,防化等级为丙级。建筑耐火等级为一级。
1.3本人防地下室顶板低于室外地面1.650m,钢筋砼顶板厚200mm,已满足早期核辐射的防护要求。
2.人防地下室主体设计
人防地下室按平战结合的使用原则进行设计。地下车库平时共划分为5个防火单元,战时划分5个防护单元,每个防护单元战时各划为2个抗爆单元,每个防护单元战时掩蔽600~800人。车辆入口及防护单元之间的通道临战封堵,每个防护单元各设1个战时人员主要出入口,2个战时人员次要出入口。各防护单元抗力等级均为核6级、常6及,防化等级均为丙级。另设置有一个战时柴油发电机房,有关技术指标如表一。
表1 防护单元面积明细表
3.给水系统
平战结合的人防地下室工程给水一般包括:饮用水、生活用水、洗消用水、消防用水和设备用水。人防地下室工程工程的消防给水设计,严格执行《人民防空工程设计防火规范》。
3. 1水源选择
防空地下室一般采用城市自来水作为供水水源。城市自来水为水源的特点是:水质、水量可靠,成本低,但战时安全性较差,多用于临战前为人防工程内部补充供水,是人防工程最常用的水源。有条件时,可设自备内水源。自备内水源是指地下室清洁区内的水源,其特点是:水质较好、防护问题容易解决、战时供水可靠。但平时使用达到《国家生活饮用水卫生标准》较困难,故多用于战时供水。
3. 2用水量标准
防空地下室生活、饮用水水量标准应根据其用途、卫生设备的完善程度和当地的气候条件等因素综合考虑确定。
1)平时用水量标准应按《建筑给水排水设计规范》(以下简称《建水》)等现行的国家标准确定;
2)战时用水量标准应按《人民防空地下室设计规范》(以下简称《防规》)表6.2.3确定;表中生活用水量仅包括盥洗用水量,不包括水冲厕所用水量。如工程所在地人防主管部门要求为该类工程设供战时使用的水冲厕所,其水冲厕所用水量标准由当地人防主管部门确定。
3)机械、通信和空调等设备用水量应按其工艺要求确定。
3. 3生活饮用水贮水池(箱)的设置
防空地下室应在每个防护单元的清洁区内设置生活饮用水贮水池(箱),其容积应根据防空地下室的水源条件按照《防规》表6.2.5中规定的贮水时间计算确定。按此计算的容积中,不包括洗消用水。洗消用水的容积应按《防规》6.4节的有关要求单独计算。
饮用水的贮水池(箱)宜单独设置。单独设置是为了更好地保证饮用水的卫生,防止污染,避免饮用水被挪用,有利于长期贮存水的再次消毒。掩蔽人数较少的防护单元可以考虑生活贮水池(箱)合并,但应有饮用水不被挪用的措施。
3. 4给水管道的设计
各防护单元内给排水管道设施要独立设置。人防给水从市政给水管道接入时,宜设置专用的水表。人防市政给水管除接至生活饮用水箱外,还应连接至室内人防给水管,以利市政自来水有保证时直接取用。
平时生活给水管道通过集中管道井与上部建筑用水点相连,集中管道井布置在人防防护区外,因此,给水系统管道一般均在侧壁穿过人防围护结构,只需在人防围护结构内侧安装公称压力不少于1.0Mpa的铜芯防护阀门即可。。
消防管不得从临战封堵门洞内通过。从临战封堵门侧面或上方通过时,应不影响临战封堵门的安装,必须和门框边保持300mm以上的净距。
1)给水管材:给水管引入管应采用钢塑复合管或热镀锌钢管;防护阀门以后的管道,不受冲击波作用,可用与上部建筑相同材质的给水管材,如PPR塑料管等。
2)防污措施:在内水源与外部水源(如城市自来水管网)的连接处,应设置有效的隔断措施,如在给水引入管上设倒流防止器。
4.排水设计
平战结合的人防地下室工程的污水通常有以下几种:生活污水、机械废水、洗消污水、消防废水、雨水。排水体制有分流制和合流制之分。排水方式又都分为自流排水系统和压力排水系统。
4. 1排水方式的选择
1)自流排水系统:自流排水是最佳选择,但一般防空地下室工程难以实现。自流排水系统在排出管上应采取设止回阀和阀门等防倒灌措施。
2)压力排水系统:防空地下室的污水不能自流排出时,宜采用机械排出。该项目是采用压力排水系统,当战时电源无保证时,应有备用的人力机械排水设施。如防空地下室设有自备电站或有人防区域电站,其战时的供电是有保障的,可不设排水手摇泵。
4. 2排水管道设计
1)人防地下室排水管道的坡度、充满度、流速均可按《建水》设计,但埋地管道的管径不宜小于DN75;有支管接入处应采用45°斜三通或90°斜三通、斜四通,管道转弯处应用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的弯头连接。
2)排水管尽量避免穿过沉降缝、伸缩缝,必须穿过时应采取有效的措施以防管道受损。
3)排水管材:排水管出户道应采用钢塑复合管或其它经过可靠防腐处理的钢管;人防围护结构以内的重力排水管道应采用机制排水铸铁管或建筑排水塑料管及管件;在结构底板中及以下敷设的管道应采用机制排水铸铁管或热镀锌钢管,不允许敷设塑料排水管。
4)收集上部建筑非人防区消防废水的排水管道需穿越防空地下室人防围护结构时,其地漏应采用防爆地漏,管材应采用钢管,在管道穿越防空地下室人防围护结构的内侧可以不设置防护阀门。
4. 3污水集水池和污水泵房的设计
污水集水池一般设于清洁区内厕所、盥洗室的下部。污水泵房应靠近污水集水池,最好设在集水池的上部。设有多个防护单元的防空地下室,当需设置污水集水池和污水泵房时,应按防护单元分别单独设置。
1)污水集水池容积:污水集水池容积包括调节容积和贮备容积。调节容积应按《建水》的有关规定计算。在隔绝防护时间内,防空地下室不得向外部排水,贮备
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳