土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于地暖管固定的有关疑问

关于地暖管固定的有关疑问

发布于:2015-05-29 09:11:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
近期地暖施工遇到些么个问题,想请教众大神:
现在常用的较为经济的地暖管固定,采用的是那种U型卡扣固定方法,但地暖管具有一定弹性,而且卡扣是卡在下面聚苯板上,做上面一层做法,找平层或者叫地暖保护层的时候,卡扣可谓是一碰就掉,完全经历不了风雨,混凝土用的是豆石(细石)混凝土,工具用的是工地小地泵,所以将混凝土的坍落度调的比较大,具有一定的浮力,使得地暖管更容易翘起,过程之中相当难控制。
敢问各位大神有何高招儿解决该问题。泣涕拜谢。

QQ截图20150529085821.png


20141023_160655.jpg


20141121_160230.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • shier4
    shier4 沙发

    可以采用带有钉子的固定u形卡进行加固,防止地暖管飘起来
    2015-07-01 11:14:01

    回复 举报
    赞同0
  • wushi6341
    wushi6341 板凳
    管子上面必须加钢丝网片
    2015-06-26 15:57:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 569 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自己遇到暖气不热的问题,求高手指教

如题,奋斗,可以这么说,在这个人多,车多的城市买了套房子,高层,买的时候户型原因只选到2楼,不知道哪个设计师设计的暖气,双管系统,暖气管走的房屋上部,装修的时候,实在没办法,把系统改成了大串联系统,用的20的铝塑管,暖气片买的是铸铝的,很贵的,当时就希望暖气能热,也是刻意去买好点,暖气片都是1.8米高的,客厅6片,餐厅4片,卧室一个4片,一个4片,管道从地下走一圈,从门口接到以前的管道上,语言组织能力差点,各位看官将就着看吧,谢谢你们的关注!

回帖成功

经验值 +10