遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(33 )
-
bbb9598
xmeiyi 发表于 2015-6-2 20:20 1.立管为DN100,那底层的排水横管为DN150。2.小矩形是伸缩节。3.低噪音排水芯层发泡硬聚氯乙烯塑料管D …1、二层以上的U型环网管取消,透气管出不了屋面,这样安装已经没有任何意义了。(你在那个上面设计的两个伸缩节更是没有意义,无沉降变形你用伸缩节干什么?伸缩节设计的安装部位也不是全对。)2、建议在WL-13DN100顶部,也就是二层板底设弯头做WT-13'透气管,管径改为DN75足够。透气管直接同污水管进污水检查井,在下面连接会排气不畅通。如果透气管能进就近的雨水检查井最好,避免臭气反灌。3、底层排水横管DN100足以,才一个蹲厕。4、说明:你这个案例我是第一次见到,那就只有采用非标准做法尽量达到理想效果。
2015-06-07 11:47:07
来自 PC
评论
举报
-
horuacuti
如果做不了通气,就不做了,没有问题的
2015-06-04 17:00:04