土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求大大帮我看看这个卫生间做法错了吗

2层有个卫生间,但立管没办法升出屋面通气,这个图上做法对不对,缺什么了没有?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(33 )

  • bbb9598
    xmeiyi 发表于 2015-6-2 20:20 1.立管为DN100,那底层的排水横管为DN150。2.小矩形是伸缩节。3.低噪音排水芯层发泡硬聚氯乙烯塑料管D …1、二层以上的U型环网管取消,透气管出不了屋面,这样安装已经没有任何意义了。(你在那个上面设计的两个伸缩节更是没有意义,无沉降变形你用伸缩节干什么?伸缩节设计的安装部位也不是全对。)2、建议在WL-13DN100顶部,也就是二层板底设弯头做WT-13'透气管,管径改为DN75足够。透气管直接同污水管进污水检查井,在下面连接会排气不畅通。如果透气管能进就近的雨水检查井最好,避免臭气反灌。3、底层排水横管DN100足以,才一个蹲厕。4、说明:你这个案例我是第一次见到,那就只有采用非标准做法尽量达到理想效果。
    2015-06-07 11:47:07 来自 PC 评论 举报
  • horuacuti
    如果做不了通气,就不做了,没有问题的
    2015-06-04 17:00:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10