土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大神出来帮小弟啊!

大神出来帮小弟啊!

发布于:2015-05-28 17:24:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
IMG20150528130647.jpg IMG20150528132142.jpg IMG20150528132340.jpg IMG20150528132350.jpg IMG20150528140049.jpg IMG20150528140054.jpg IMG20150528140117.jpg
各位大神,第一次见这种电缆敷设,请教一下,这样符合规范么?会对机房有影响吗、如果漏水,留到里面,会有什么后果,请大神专家指教!

IMG20150528130647.jpg


IMG20150528132142.jpg


IMG20150528132340.jpg


IMG20150528132350.jpg


IMG20150528140049.jpg


IMG20150528140054.jpg


IMG20150528140117.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zzg2326704404
    zzg2326704404 沙发
    hero_2008 发表于 2015-5-31 22:29 这工艺做的太粗糙,安全运行的风险较大,验收的时候重点把关。比如楼板防火隔断缺失、接线柱透明绝缘板缺 …接线柱透明绝缘板是灭弧板么?楼板的防火隔断措施只能在处理了谢谢大神
    2015-06-01 17:33:01

    回复 举报
    赞同0
  • hero_2008
    hero_2008 板凳
    这工艺做的太粗糙,安全运行的风险较大,验收的时候重点把关。
    比如楼板防火隔断缺失、接线柱透明绝缘板缺失等问题都要整改。
    早两天我们有个项目发生了密集型母排缺相故障,原因是插接深度不够导致的。
    2015-05-31 22:29:31