土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 理正地下室外墙配筋计算中参数取值问题?

理正地下室外墙配筋计算中参数取值问题?

发布于:2015-05-27 23:26:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题1;取一跨是指两个附壁柱间的距离还是附壁柱到次梁间的距离?
问题2;土压力取静止土压力还是主动土压力呢,还有
上部恒载-平时(kN/m) 50.00 上部活载-平时(kN/m)50.00
上部恒载-战时(kN/m) --- 地面活载-平时(kPa) 20.00

这几个荷载怎么取值呢?
问题3;四边固接还是铰接呢,怎么取。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bindsd
    bindsd 沙发
    正在学习中希望有高手来解答一下。
    2015-07-12 02:44:12

    回复 举报
    赞同0
  • chenjinbiao1990
    同样有疑问。希望有高手来解答一下。
    2015-07-11 19:19:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2081 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层剪力墙结构商业裙楼2层转换了一两副墙或者柱子,计算模型结构类型的选取?

高层剪力墙结构商业裙楼2层转换了一两副墙或者柱子,计算模型结构类型如何选取呢,是按部分框支剪力墙结构计算吗?还有需要进行有限元设计吗?

回帖成功

经验值 +10