土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助,8度半地区30m跨宴会厅怎么做?

求助,8度半地区30m跨宴会厅怎么做?

发布于:2015-05-27 14:27:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
目前正做一个8度0.3g地区酒店,有一宴会厅,地下一层,地上1层,宴会厅周边功能房6~8m高,宴会厅部分局部高出5米(即宴会厅11m高)。宴会厅40x30m,40m方向柱距8m,相当于宴会厅凸起部分在30m跨方向是单跨,30m跨上方建筑还做了两个小造型房子(搞死结构)。大家可以看图:
现对这30m跨结构选型有如下疑问。1.倾向于实腹工字钢梁混凝土楼板-型钢混凝土柱结构,不知是否可行?2.钢梁截面如何取值?3.钢梁于型钢混凝土柱如何连接,刚接还是铰接。节点怎么处理?4.钢梁是否需要根据建筑屋面找坡做成坡面。5.怎么计算,是直接用pkpm直接计算还是需要其他软件复核?6.钢梁需要布置成密肋的吗?还是只需要在型钢柱间拉接?
本人没接触过钢结构,所以提的问题都比较入门,还请大家多多包涵。
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2197 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教型钢混凝土梁中钢筋的连接问题?

如题,我想请都各位专家的是若型钢混凝土梁中梁上部钢筋有1~3排时,钢筋与柱内型钢采用连接器(套筒)连接,则需要在连接器对应位置的柱内型钢设置加劲肋么?因梁内型钢翼缘对应柱内型钢已设置加劲肋,如连接器位置仍需设置加劲肋,那么当梁内纵筋为1~3排时,其对应位置加戏肋该如何设置,请各位专家赐教,谢谢!

回帖成功

经验值 +10