土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 公共建筑强、弱电系统图、平面图常见问题综述及解析

公共建筑强、弱电系统图、平面图常见问题综述及解析

发布于:2015-05-27 14:05:27 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
1 前言

通过多年来北京地区施工图审查工作不难发现,电气施工图中出现违反电气规范的强制性条文或要点的主要之处是在强、弱电系统图和其平面图部分,其约占强制条文和技术审查要点问题的50%~80%,所以施工图中的强、弱电系统图和其平面图部分应该是设计人员关注和解析问题的重点。据此,以近年来所审项目审查意见书各类条文进行的归类统计为基础,并以建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》中的要求和排列顺序,从审图的角度进行解读和分析,对施工图文件审图内容与施工图文件校核内容的异同点及范围进行梳理,并提出了一些参考建议。

2 公共建筑强电系统图

2.1 公共建筑的配变电系统图

2.1.1 公共建筑常见违规条

《建筑物防雷设计规范》4.3.8条5款,4.4.7条2款;《建筑设计防火规范》11.1.4条;《低压配电设计规范》3.1.1条,6.1.2条,6.3.3条,6.3.6条;《供配电系统设计规范》3.0.1条,3.0.9条,4.0.2条;《民用建筑电气设计规范》8.5.3条。前述规范条文内容因篇幅所限而省略,现将条文内容归纳成几个问题:①漏缺10kV计量柜用电压互感器,在高、低压侧漏设避雷器或电涌 保护器问题;②双路电源进线和低压各电源之间联锁问题;③配电线路采用上下级保护电器的选择性和过负荷保护整定问题;④消防负荷专用回路断路器整定和非消防出线回路断路器设置 脱扣器问题。

2.1.2 配变电系统图解读及评析

(1)漏缺10kV计量柜用电压互感器的现象可能由下列两种情况引起:一是对供电部门计量用开关柜功能要求不熟悉所致,二是对高压配电室内计量柜与变电所设置的高压开关柜(在变压器高压侧主要起隔离检修用)作用不明所造成的;漏设高压侧避雷器或低压侧电涌保护器现象主要是因设计者对《建筑物防雷设计规范》4.3.8条5款:“当YynO型或Dynll型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时,应在变压器高压侧装设避雷器;在低压侧的配电屏上,当有线路引出本建筑物至其他有独自敷设接地装置的配电装置时,应在母线上装设I级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时冲击电流应取等于或大于12.5kA;当无线路引出本建筑物时,应在母线上装设II级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的标称放电电流值应等于或大于5kA.电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。”这一条文内容的掌握不牢固所致。

(2)双路电源进线问题:对于带特一级、一级或二级负荷的单母线分段主接线的进线宜注明其分别引自上一级双电源的I段母线和II段母线,对于带一级负荷的双路电源主接线进线(未设置柴油发电机作备用电源或 应急电源)宜注明其进线电源为双重电源,以满足一级负荷电源要求;当单母线分段主接线系统中设置有应急发电机等电源时,应急电源与正常电源之间应采取防止并列运行的措施,即应在系统图上注明:当两路市电均失电时,启动柴油发电机组供电,市电与柴油发电机电源之间的切换采用(ATSE) 转换开关完成,柴油发电机应在15s内达到额定转速、电压、频率,投入额定负荷运行,当市电恢复30~60s(可调)后,自动恢复市电供电,柴油发电机组经延时后自动停机;对于多电源系统,如单母线分段主接线系统为两个不同中性线接地点的TN-S系统时,依据《自动转换开关电器ATSE设计应用导则》,其与应急发电机之间电源的转换开关ATSE应采用4极ATSE.

低压配电系统图中各电源之间联锁问题:对于常见的单母线分段主接线中的三个断路器(二进,一联络)经常漏叙其防并列措施,故宜在系统图上注明:任何情况下只能合其中的两个断路器(当变压器低压母线及以下部分发生短路故障时不应自动合闸),同时还宜在系统图中注明进线和出线断路器通断能力的参数,以利于订货时不出差错。

(3)保护电器的选择性和过负荷保护整定问题:由于配电线路的上下级保护电器的选择应避免不必要的跳闸,所以为保证配电系统的可靠性起见,变压器低压侧母线起的第一、二级保护电器之间应具有动作选择性,故宜采用选择型保护电器,所以进线断路器宜设有短延时脱扣装置,其整定电流和延长时间可调,以保证下级保护先动作;低压配电系统图中馈线计算电流不应大于回路断路器整定值,但也会经常由于疏忽而出现相反情况。

建议采取核对其线路断路器整定值大于计算电流值,线缆正常工作载流量大于线路断路器长延时脱扣器整定值来防止发生此现象;在审图中最常用的一条要点内容是检查馈线电缆、电线载流量是否满足其断路器长延时脱扣器整定值;对于北京地区工程项目电气施工图应从2012年12月依据国标《建筑电气常用数据》04DX101-1的电缆载流量规定进行线路校核,断路器额定值与计算电流不匹现象常常是由设计者制图粘贴或负荷调整时疏忽所致,宜加强图纸的自检和校核工作;特别是在第一级配电出线回路断路器与第二级配电箱进线断路器之间,由于低压配电屏系统图与其下级的动力箱系统图分开表示,经常出现配电屏出线回路断路器整定值或电缆与其下级动力箱进线断路器整定值不匹配的问题。除了断路器保护的馈线回路计算电流不应大于回路断路器整定值外,对于断路器还须满足《低压配电设计规范》GB 50054-2011第6.3.3条要求,即:

IB≤In≤Iz (1)
式中:IB—回路计算电流(A);
  In—断路器额定电流或整定电流(A);
Iz—导体允许持续载流量(A).

在审图工作中,GB 50054-2011第6.3.3条是审图审查要点里用得频率很高的一条;检查馈线回路电缆或电线载流量是否满足其断路器长延时脱扣器整定值。设计者宜采取核对其线路断路器整定值大于计算电流值和加强校核工作来尽可能地减少出错;特别应注意当电缆或电线敷设于桥架或线槽时,通常按其正常工作载流量乘0.8后的数值为其允许持续载流量进行线路热脱扣器整定值核验,电缆的持续工作载流量应大于断路器长延时热脱扣器整定值;对于北京地区工程项目电气施工图应从2012年12月起,按国标《建筑电气常用数据》04DX101-1的电缆载流量规定进行线路校核。不少线缆规格选择错误的另一原因是由于选择电缆或导线敷设环境温度不当引起的,应重视不同敷设条件下华北地区的环境温度:

室外布线:空气中、电缆沟及隧道内敷设:+40℃;
室内配线:+30℃~35℃;
吊顶、电缆竖井、电缆槽盒、托盘内或梯架上布线:+35℃;
电缆在土壤里直埋:+25℃;
华北地区的一般土壤热阻系数可取PT=系数1.5m K/W,地下温度取25℃.

(4)消防负荷专用回路断路器整定问题:变压器低压母线上馈出的消防专用动力设备(如消防泵房、排烟风机、消防水泵等电动机型负荷)干线回路断路器应注明其不带过载脱扣附件(或只设短路保护),或使断路器热脱扣器整定值大于其回路计算电流值的1.5倍及以上时,则可认为消防负荷干线电流过载时不发生跳闸现象。以满足《低压配电设计规范》GB 50054-2011第6.3.6条“过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不应使线路断开,可作用于报警信号。”的要求。

非消防负荷出线回路断路器设脱扣装置问题:通常单母线分段主接线上的消防负荷动力出线回路断路器仅设短路保护(不带过载脱扣附件),而对非消防负荷出线回路断路器设脱扣装置,其作用第一为当一台变压器故障时,另一台变压器则应带其原有负荷和故障段一、二级负荷,其常由低压主进柜中控制器( PLC)发指令脱扣三级负荷后使母联断路器合闸;第二为当发生火灾时,由火灾自动报警系统的联动控制系统根据消防联动控制预案发指令给脱扣装置作切除非消防负荷之用。

(5)依据北京绿色建筑一星级施工图审查要点:在电气系统图中应标明配电变压器选用的结线组别,并应选择低损耗、低噪声的节能产品,配电变压器的空载损耗和负载损耗不应高于现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052规定的节能评价值。应核实在带有变压器的低压配电系统图中变压器的结线组别必须为D,yn11;公用设施应设置用于能源管理的电能表。可再生能源发电应设置独立分项计量装置。

3 公共建筑的动力、照明配电系统图

3.1 常见违规条文

《民用建筑电气设计规范》第7.1.4条,7.3.3条,9.4.1条;《高层民用建筑设计防火规范》9.1.1条,9.1.2条,9.1.3条,8.5.8条;《低压配电设计规范》3.1.1条,3.1.3条,5.2.9条,5.2.10条,6.1.2条,6.3.3条,6.3.4条,6.3.6条;《人民防空地下室设计规范》7.5.5条4款;《建筑设计防火规范》11.1.1条,11.1.2条,11.1.4条;《火灾自动报警系统设计规范》4.10.1条;《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》2.5.8条,2.5.13条;《通用用电设备配电设计规范》2.3.7条;《建筑物防雷设计规范》4.5.3条3款,4.3.8条4、5款。前述规范条文内容因篇幅所限而省略,现将条文内容归纳成问题:①配电箱的回路电缆、电线截面与其开关整定值不匹配问题;电缆变截面处的过负荷保护问题;多个配电箱链式接线问题;②消防配电线路过载保护问题;消防泵房系统图漏设巡检装置及消防专用回路和消防动力负荷最末一级配电箱处设置ATSE的问题;③消防应急照明的持续供电时间问题;④配电系统图中有关剩余电流保护装置问题;电梯配电箱36V特低电压侧出线回路设置保护电器问题;⑤由室外进入建筑物的电源进线处隔离电器和设置SPD问题及涉及爆炸危险环境下电气线路敷设问题;位于不同环境下的配电箱IP等级问题;⑥系统图中电动机二次线及设计深度常见缺漏问题。

3.2 动力、照明配电系统图解读与评析

(1)动力、照明配电系统图中常见问题为:动力、照明配电系统图中电缆与其开关不匹配时,一般存在两种情况,一是电缆正常工作载流量小于开关长延时脱扣器整定值,二是回路计算电流大于该回路电缆正常工作载流量,此为违反强制性条文应重点检查内容;避免此类问题的建议同1.2.3条中的建议;当多个配电箱之间采用链接方式时应注意个数不超过5个,总容量不宜超过10kW,且仅用于距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备。除前述情况外,一般宜采用“T”接方式;敷设于电气竖井内的干线电缆至竖井内较小容量分支配电箱时存在电缆变截面现象,这种状况仅限于分支电缆至竖井内较小容量分支配电箱当的长度小3m时才允许,因为此时情况可视同为配电箱内铜导线变径,可不考虑过负荷保护问题;一路或二路干线电缆连接多个配电箱时宜采用“T”接方式,还应注意“T”接于上的配电箱用电负荷应为同等级负荷,如果“T”接于干线电缆上的配电箱用电负荷为消防负荷,则该 电源线路须为消防专用回路,特别应注意的是消防配电箱内的负荷不应出现非消防负荷。

(2)消防动力配电线路过载保护问题常见现象如下:由变压器低压侧母线算起的第二级消防动力设备干线所带的配电箱进线开关或馈线回路开关未注明开关“不带脱扣附件”或“仅设短路保护”或设置的开关长延时脱扣器整定值未大于计算电流的1.5~2倍,消防动力设备用热继电器未标注“热继仅报警”。产生此类现象除疏忽以外,主要原因是未建立从末端消防动力设备(如排烟风机、消防用水泵等)起上至变压器低压母线处或单独建筑物内总配电箱(未设变压器)处馈出的消防专用回路的各级的断路器均应要求过载时不应跳闸的概念;对于仅在火灾时用(平时不用)的消防照明出线开关也应注明开关“不带脱扣附件”或“仅设短路保护”或设置的开关长延时脱扣器整定值未大于计算电流值的1.5~2倍;通常变压器低压母线处或单独建筑物内总配电箱(未设变压器)母线处消防动力负荷出线(消防负荷出线开关通常要有过载不跳闸的措施)与非消防负荷出线(非消防负荷出线开关通常设分励脱扣)可共用于同一母线,除此而外的第二级和第三级消防用配电箱内消防负荷不应与非消防负荷共用同一配电箱(对于所带非消防负荷回路开关装有火灾用脱扣装置这种方式属不符合消防专用回路的规范要求);对于公共建筑二级及二级以上的普通电梯和消防电梯负荷都应采用由第一级配电母线专用回路放射式供电;对于双路消防干线电缆“T”接几个消防用配电箱时,所有消防用配电箱馈线回路中不应带非消防负荷,例如:在消防安防控制室中,应分设消防配电箱和安防用配电箱,而安防配电箱进线电源不应接于消防干线电缆;消防用双电源互投开关(ATSE)宜采用自投不自复功能的PC型互投开关(ATSE),以避免产生重复跳、合闸的现象;末端消防用双电源切换箱通常有两种方式:一是两路电源分别来自于I段和II段市电(一用一备)至箱内ATSE,二是一路电源(消防专用回路)加进线电源处的EPS装置。常见在 消防设备旁未设置末端双电源切换箱问题,即消防动力负荷最末一级配电箱处除应设置ATSE外,还应控制在适当的范围之内。如末端切换的消防水泵配电箱,消防排烟风机控制箱的水泵和风机距离不宜大于30m,且操作人员能目视操作;依据公安部GA 30.2-2002文的5.4.4.1条要求:在消防水泵房内消防自动恒压给水配电柜的系统图中须设自动和手动巡检装置;消防水管的电伴热负荷应按消防负荷设计,电伴热回路开关应加漏电报警;变频生活水泵(恒压生活水泵)——火灾时不宜切除,依据2013版《火规》解释:火灾时
可立即切断的非消防负荷电源有:普通负荷、自动扶梯、排污泵、康乐设施、厨房设施等,火灾时不应立即切除的非消防负荷电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和I~III汽车库作为车辆疏散口的提升机,其何时切除可由消防联动控制预案确定。关于非消防负荷切断点的位置宜设在变电所和配电室较为安全。当用电设备采用封闭母线供电时,可在楼层配电小间或楼层电气竖井内切除。

(3)标错消防应急照明的持续供电时间问题:用于人防防护单元应急照明系统图中战时设置的蓄电池常漏标或标错持续供电时间,用于变电所或配电室等的应急照明系统图中采用带蓄电池(EPS)应急照明灯具作为消防应急照明时,常标错战时EPS持续供电时间。其主要原因是未掌握好人防隔绝时间内容,即人防防护单元战时设置的蓄电池持续供电时间应满足《人民防空地下室设计规范》人防隔绝时间要求,专业防空人士掩蔽所、一等人防掩蔽所隔绝时间应大于6h,二等人防掩蔽所隔绝时间应大于3h,汽车库或物资库隔绝时间应大于2h;常见变电站、配电室备用照明灯具蓄电池持续时间问题:除双路电源互投的应急照明箱供电(满足负荷等级要求)作变电所或配电室备用照明外,《民规》要求变电所或配电室等火灾时需人坚持继续工作场所的带蓄电池应急照明持续供电时间应大于等于180min。

(4)配电箱系统图中常见缺漏现象:开水器、热水炉箱开关漏设剩余电流保护装置;带剩余电流保护装置的开关漏缺动作电流或动作时限或功能说明;带剩余电流保护装置的单相开关极数应为2P或1P+N,带剩余电流保护装置的三相开关和互投开关极数均应为4P;剩余电流保护装置开关之间漏设级差保护;配电箱出线回路为TT系统的开关漏设剩余电流保护装置或带PE线;电梯箱内供井道用36V侧馈线(二回路及以上)未设保护电器或36V回路带PE线;消防电伴热回路开关的剩余电流保护装置缺功能说明。

简析上述剩余电流保护装置现象可归为以下几种情况:一是涉及到人可能接触到的和可移动用 电气设备的回路开关都须设置剩余电流保护装置,以保证人身发生直接或间接触电事故时带故障供电回路开关及时跳闸或使人身处于安全电压之下;梯箱内供井道用36V侧馈线回路带PE线后,将可能导致引入危及人身过电压,故不应设PE线;二是对于末端上下级线路均设带剩余电流保护装置的开关时,为保证上下级线路选择性,宜设级差保护,一般级差为0.2或0.3s.三是对于涉及消防用线路的带剩余电流保护装置的开关应过载时不切断回路,故应对开关注明:过载不跳闸,仅报警。四是TT系统馈线至室外的回路开关须设剩余电流保护装置,且剩余电流保护装置整定值须满足灯杆处低于安全电压要求。TT系统馈线回路不应带PE线;TN-S系统馈线至室外的回路开关(如用于传达室的金属移动门)须设剩余电流保护装置,且剩余电流保护装置整定值也应低于安全电压要求;火灾自动报警系统主电源的保护开关不应采用带剩余电流保护装置的保护开关保护,因为漏电保护与保证火灾自动报警系统主机装置供电可靠性相比较,系统主机装置电源可靠性更重要。五是各种参数遗漏及计算错误问题应通过设计者自检和图纸校核来把控(如照明系统图中常见带金卤灯工作电流值与其回路开关整定值不匹配,即带金卤灯回路开关整定值为16A时,其所带金卤灯负荷不宜大于4×250W)。

(5)由室外进入建筑物的配电箱系统图中,电源进线处仅设断路器电和漏设SPD问题:依据《供配电系统设计规范》7.O.10条:由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器(如 隔离开关、熔断器等),其目的是为了便于检修室内线路或设备时可明显表达电源的切断。另外, 有明显表达电源切断状况的断路器也可作为隔离电器。但在具体操作时,应挂警示牌,以策安全;由室外进入建筑物的配电箱系统图应注明:TN-C-S系统进线电源处须重复接地,还应注意其进线电源处应设SPD(漏标和漏设现象常见于人防配电总箱系统图);涉及爆炸危险环境下电气线路敷设和位于不同环境下的配电箱IP等级的常见问题:对于安装于室外、屋面、火灾危险场所(如丙类库房和场所等)、爆炸危险场所(如燃气表间,燃气锅炉房等)特殊场合的配电箱和灯具应注明其IP等级或用文字说明,以便于甲方设备订货时方便而不易出错。

(6)系统图中常见与审图内容相关的设计深度方面的缺漏问题:未标明BV-450/750,NHBV-450/750;失效国标图集99D302~303应改为现行国标图集10D302~303;配电系统图中电动机回路缺二次线图号;对于风机控制电路设计,当风管内设有电加热器时,风机应与电加热器联锁;缺配电间、电气竖井布置详图。这些问题应依据《建筑工程设计文件编制深度规定》,依靠设计院的校核与审核来解决。另外,设计深度很重要,而施工图审查中通常提到的设计深度问题仅仅是对与审查的实质内容带来影响的相关部分。

3.3 配电系统图部分的节能和绿建一星级要求

(1)公共建筑的电能计量应按用途、物业归属、运行管理及相关专业要求设置电能计量。国家机关办公建筑及大型公共建筑(单栋建筑面积大于20000m2)的分项计量还应满足《公共机构办公建筑用电分类计量技术要求》DB11/T625的相关要求,并应符合以下规定:

1)每个独立的建筑物入口应设置电能计量装置;
2)应在照明、电梯、制冷站、热力站、空调设备、中水设备、给水设备、排水设备、景观照明、厨房等设备设置独立分项计量装置;
3)办公或商业的租售单元应以户为单位设置电能计量装置;
4)办公建筑的办公设备、照明等用电应分项分户计量;
5)地下室非空调区域采用机械通风时,宜安装独立电能计量装置;
6)可再生能源发电应设置独立分项电能计量装置;
7)大型办公建筑的厨房、计算机房等特殊场所的通风空调设备应设置独立分项电能计量装置;
8)大型公共建筑的采暖空调系统设备用电的分项计量应满足DB11/T625的10.4.3条要求。
在电气系统图中应核实以上相关部分所设置的电能计量装置要求。

(2)锅炉房、热力站配电系统图中锅炉房动力用电、水泵用电和照明、插座及空调用电等负荷应分别计量。

4 公共建筑的强电平面图

4.1 变电站、配电间平面布置图,各部分动力平面布置图

4.1.1 常见违规条文

《民用建筑电气设计规范》4.5条,4.6条,4.7条;《低压配电设计规范》4.2.4条,4.2.5条;《民用建筑电气设计规范》14.6.2.2条,10.4.2条,8.10.8条,4.2.2条;《10kV及以下变电上所设计规范》2.0.1条;《高层民用建筑设计防火规范》9.1.4.1条,9.1.3条;《建筑设计防火规范》10.1.4条,10.2.7条,11.1.6条;《人民防空工程设计防火规范》7.8.1条;《医院洁净手术部建筑技术规范》8.3.2条;《锅炉房设计规范》15.2.2条,15.2.11条;《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.3.9条2款;《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》2.5.2条,2.5.3条,2.5.8条;《通用用电设备配电设计规范》第2.5.1条;《图书馆建筑设计规范》7.3.7条;《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.3.9条。前述规范条文内容因篇幅所限而省略,现将条文内容初步归纳为几类问题:①变电所、配电室选址和配电柜布置等问题;②动力平面图桥架设置等问题;③人防地下室动力平面图常见消防等问题;④特殊场所动力平面图常见问题。

4.1.2 变电站、配电间平面布置图常见问题解读与评析

4.1.1中①中归纳成具体问题:变电所、配电室选址不当的问题(如紧贴或上有卫生间、水泵房、爆炸危险场所等);配变电室配电柜布置及其出口问题;当变电所设在首层和地下一层时(仅有地下一层),未考虑防变电所被淹渍的措施;变电所、配电室内电缆敷设问题。

(1)避免产生和处理变电所、配电室选址不当时的应对措施
①电气专业方案设计收集资料时首先应尽量按《民规》4.5~4.7条要求进行变电所选址。
②在施工图阶段确认建筑专业须将变配电所设置在厕所、浴室或其它经常积水场所的正下方或侧下方而无法更改时,则可采取隔板来处理,该隔板应按两层楼板要求设计,并应采取可靠的防水、排水措施。
③当施工图阶段确认变配电所难以避开,且与厕所、浴室或其它经常积水场所贴邻时,墙的两面都应防水处理或采用双墙设计;当与水池贴邻时,必须做双墙设计并采取可靠防水措施;公建内变电所或配电室内地面宜适当高于室外走道地面。
④当施工图阶段确认变电所或配电室不得已与爆炸危险场所(燃气表间等)贴邻时,其相邻墙体应作好抗爆处理,爆炸危险场所应有泄爆口。

(2)当变电所设在最底下一层时应采取予防淹渍的相关措施,即当变电所最下层为电缆夹层、电缆沟或电缆室时应有防水、排水的措施。

(3)变电所的配电柜布置常见问题及应对措施:屏间距离不当;柜的长度>15米时要增加柜的第三出口;变配电室的门应直通户外或走道,变配电所的宽度不宜过小(双排柜设置);大型工程设计变电所时要依据工程状况酌情设置电工值班室或电气用维修间;设在地下室的变电所,宜设不少于两个出口,至少应有一个向室外公共走廊或楼梯间的出口。

(4)配电柜的布置要注意前后间距及高度,配电室的门未朝外开。要注意各电气用房门的开向;变电所的电缆路径设置时,宜按不同类型、不同电压等级分桥架或线槽敷设;当向同一负荷供电的两回路设置于同一层桥架或线槽时应注明用隔板隔开。

4.1.3 动力平面图常见问题解读与评析

上述②中归纳成具体问题:动力平面图电缆桥架敷设问题;人防动力平面图电缆桥架敷设问题;在屋面动力平面图中屋面风机就地设检修开关问题;接地平面图中详图问题。

(1)动力平面图中常见供电给一、二级负荷的两路电缆未分开敷设或在同一线槽内敷设时未见分隔措施;对于北京地区高层公共建筑消防用电设备的配电线路应与其它配电线路分开敷设,不得采用共桥架或线槽中间加隔板的方式敷设,以避免北京地区曾因同桥架普通电缆故障燃烧致使消防电缆损坏而无法施救的事故产生;由于动力平面图中表示电缆路径时,常有分不清消防用线槽和普通桥架的情况,经常造成消防用电设备供电线路敷设在梯架、带孔线槽或普通金属线槽而不能满足消防安全要求,所以宜在图中注明“敷设有消防用电缆的线槽为有防火保护的封闭式金属线槽”,这有助于提醒施工人员正确敷设电缆,减少设计工作量,避免强条违规。

(2)在屋面动力平面图中,当屋顶风机电源箱设在室内或室外不能目视到所控风机处,则应在屋顶风机旁设检修用隔离电器,以防止无关人员误操作。

(3)除接地平面图外,各层动力平面图和配电间详图和电气竖井详图中应表示出安装尺寸,还须设置LEB或辅助等电位和接地干线位置,以满足施工图设计深度要求。

4.1.4 人防地下室动力平面图常见问题解读与评析

上述③中归纳成具体问题为:柴油发电机设置问题;人防地下室电缆桥架敷设问题;防护单元设置人防电源箱问题;消防排污泵问题。

(1)在人防地下室动力平面图和干线平面图中,常见问题为救护站、防空专业队工程,人员隐蔽工程,配套工程面积大于5000m2的防空地下室应设置柴油发电机,此为强条。如果北京人防办不执行此条时应有设计者的合理说明或提供人防办的相关规划文件;应注意人防地下室用途因其功能不同而产生的防护分隔时间分别为大于2、3、6h,战时用蓄电池持续工作时间应与防护分隔时间相对应。

(2)在人防动力干线平面图中,当各类桥架和线槽穿越人防墙体(临空墙、防护密闭墙、密闭墙)时,表现为平面图上人防墙体处直接穿越,不作线槽断开处理而仅在图纸说明中表述为采用防护密闭措施是不妥的。在国家机关人防专审中,应明确人防墙体处线槽断开,示意出此处防护密闭的具体设计。

(3)在人防平面图中,每个防护单元内应设置其平/战时用的人防配电柜。不应出现某个平/战时用的人防配电柜带其它防护单元的人防电气负荷,因为战时防护单元的功能是独立的,其内部的各种配套设施也应独立,即当战时一个防护单元被破坏后其它防护单元功能仍能继续正常运行。

(4)当人防地下室,且兼平时汽车库时,规范要求设置有消防喷淋系统用排水泵(通常为一、二级负荷),这些排水泵应按消防负荷考虑设计,其末端切换箱的双路消防电源常以干线T接方式引入。

4.1.5 特殊场所动力平面图常见问题解读与评析

(1)上述④中归纳成具体问题:防爆场所的常见问题为电气线路未按防爆要求设计,防爆场所的配电箱等电气设备未按规范要求设置或表示出IP等级。在防爆场所的平面图部分宜注明:施工时参见12D401-3图集(替代94D401-3图集);防爆场所和火工品危险场所的电气设备选型应与环境相适应;直燃机房、燃气锅炉房、燃气表间等的事故通风机应在室内外便于操作的地点分别设置手动控制装置,即220V事故通风扇应在室内、外处设双控开关,380V事故通风机应在室内、外设起停操作按钮。燃气锅炉房应有燃气紧急自动切断阀(停电时应处于关闭状态)和事故排风机。

(2)洁净手术室常见问题为配电箱设置不当。对于医院每个洁净手术室配电箱应设独立专用的配电箱,且应设置在手术室外廊的侧墙内。还应注意洁净手术部用电必须与辅助用房用电分开,即分设各自的配电箱。这是因为洁净手术部总配电箱设于非清洁区,洁净手术部的配电箱和电器检修口设于手术室外,以避免检修时检修人员进入手术室,产生外来尘、菌侵入而引起交叉感染。

(3)图书馆、档案库、实验室常见问题为配电箱未设置在合适的位置。图书馆的配电箱应按相对应的规范要求来设置,图书馆每层电源总开关应设于书库外;档案库用的配电箱应设在库外;科学通用实验室内应设满足其实验需求和计量的配电箱,且设在清洁区内;生物安全实验室内应设有专用配电箱,三级和四级的生物安全实验室专用配电箱应设在清洁区内;中小学校实验室内,教学用电应设专用线路,应设有可靠的接地措施,其实验室内配电箱电源进线处应设计量表和设置短路保护、过载保护的电器,出线应满足各类实验需求。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    《低压配电设计规范》GB 50054-2011
    2019-01-27 17:47:27

    回复 举报
    赞同0
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    通过多年来北京地区施工图审查工作不难发现
    2019-01-25 12:07:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 539 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

学习《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013中某些针对性设计的内容

核心提示:在火灾自动报警系统设计中,火灾探测器的选择与布置是系统设计的一项主要内容。火灾探测器种类的选择要根据探测区域内可能发生的初期火灾的形成和发展特征,房间高度,环境条件以及可能引起误报的原因等因素来决定……  1 火灾自动报警系统的设计   在火灾自动报警系统设计中,火灾探测器的选择与布置是系统设计的一项主要内容。火灾探测器种类的选择要根据探测区域内可能发生的初期火灾的形成和发展特征,房间高度,环境条件以及可能引起误报的原因等因素来决定。在执行《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013中,对各类火灾探测的选择、探测器报警信号的含义与火灾相关消防过程作了原则规定。总体来说,该规范对各种保护对象具有普遍的指导意义。本文是学习GB50116-2013中的几点理解。

回帖成功

经验值 +10